Hafif Çelik Kesit Sorunu

Başlatan UrulokiForumun Sap2000

Yanıt: 49
Gösterim: 5382
Son İleti 05 Şubat 2021, 14:59:35
Gönderen: Uruloki
Çelik yapı tasarımı

Başlatan yalinizForumun Sap2000

Yanıt: 3
Gösterim: 2073
Son İleti 03 Aralık 2018, 12:57:32
Gönderen: Emrah Türkseven
BETONARME BİNA SUBASMAN ÜSTÜ HASIR ÇELİK TABAN BETONU DÖKÜMÜ

Başlatan recosalForumun Santiye Bilgileri - Santiye Medyasi

Yanıt: 0
Gösterim: 3246
Son İleti 28 Mayıs 2017, 08:04:31
Gönderen: recosal

Çelik Yapılar Hakkında Basit Bir Uygulama Sebebi Sorusu

civilmember · 2284

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı civilmember

  • Azimli Çaylak
  • ***
    • İleti: 27
    • +0/-0
    • E-Posta
Eke koyduğum yapı kesitinde, çelik kolonlar, subasman kotundan +1.20m yukarıda yapılmış. Bunun gibi bazı uygulama örneklerini de piyasada görmek mümkün. Sorum ise, bu kolonları neden yukarıda yapma ihtiyacı hissediyorlar?
Ek:
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap



Çevrimdışı 54yyh65y65

  • Azimli Çaylak
  • ***
    • İleti: 46
    • +0/-0
biraz saçma



Çevrimdışı a_bulut06

  • Proje Timi
  • Yazar
  • *****
    • İleti: 153
    • +3/-0
    • Cinsiyet: Bay
merhaba, subasman kotu yani yapıyı su basması gibi etkilerden  korunması gereken kot hangar, fabrika, ahır vb yapılarda mümküm olmamakta zemin kotu tesfiye veya o kottan biraz yukarıda bulunmaktadır. Bu yüzden çelik yapıyı su basması, donma çözünme, (ahır için sulfat etkisi) kimyasal etkiler gibi dış etkilerden korumak için daha korunaklı olan beton ile çelik yapı kotu yukarı çekilmektedir.