5.3.1 – Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım (YDKT)
Bu tasarım yönteminde gerekli dayanım, Ru, aşağıdaki yük birleşimleri ile belirlenecektir.
(1) 1.4G
(2) 1.2G + 1.6Q + 0.5(Qr veya S veya R)
(3) 1.2G + 1.6(Qr veya S veya R) + (Q veya 0.8W)
(4) 1.2G + 1.0Q + 0.5(Qr veya S veya R) + 1.6W
(5) 1.2G + 1.0Q + 0.2S + 1.0E
(6) 0.9G + 1.6W
(7) 0.9G + 1.0E
Not:
(a) F akışkan madde basınç yükünün mevcut olması halinde, (1) – (4) sayılı birleşimlerde bu yük G yükünün katsayısı ile birleşime girecektir.
(b) H yatay kuvvetinin mevcut olması halinde, bu etki gerekli Ru dayanımını arttıracak yönde ise 1.6 katsayısı ile tüm birleşimlere girecektir. Bu etkinin gerekli dayanımı azaltacak yönde olması halinde ise, yükün sürekli olması durumunda 0.9 katsayısı ile birleşime girecek, yükün sürekli olmaması durumunda birleşime dahil edilmeyecektir.
(c) T sıcaklık değişmesi ve/veya mesnet çökmesi etkilerinin mevcut olması halinde, bu etkiler gerekli Ru dayanımını arttıracak yönde ise 1.0 katsayısı ile tüm birleşimlere girecektir.
(d) Deprem etkisi, E nin ayrıntılı tanımı için ilgili Türk Deprem Yönetmeliği’ne bakınız.
5 Nolu kombinasyonu örnek olarak açıyorum arkadaşlar buradan diğer kombinasyonları örnek olarak yazarsınız:
(5) 1.2G + 1.0Q + 0.2S + 1.0E
1.2G+1.0Q+0.2S+EXP+0.3EYP+T
1.2G+1.0Q+0.2S+EXP+0.3EYP-T
1.2G+1.0Q+0.2S+EXN+0.3EYP+T
1.2G+1.0Q+0.2S+EXN+0.3EYP-T
1.2G+1.0Q+0.2S+0.3EXP+EYP+T
1.2G+1.0Q+0.2S+0.3EXP+EYP-T
1.2G+1.0Q+0.2S+0.3EXN+EYP+T
1.2G+1.0Q+0.2S+0.3EXN+EYP-T
6 Nolu kombinasyonu örnek olarak açıyorum:
(6) 0.9G + 1.6W
0.9G + 1.6WXP+T
0.9G+1.6WXP-T
0.9G + 1.6WXN+T
0.9G+1.6WXN-T
0.9G + 1.6WYP+T
0.9G+1.6WYP-T
0.9G + 1.6WYN+T
0.9G+1.6WYN-T