Merhabalar;
1) 3-4 metreye kadar (perde kol uzunluğu) poligon perde de panel perde de kullanılabilir. Bu büyüklükten sonra panel kullanmalısınız. Panel perde her şartlarda sonlu elemanla yapıldığı için gerçeğe en yakın perde tipidir. Analiz sonuçlarına bakarsanız her iki perde arasında çok farklılıklar oluşmadığını, periyot ve deprem yüklerinin birbirlerine çok yakın olduğunu görebilirsiniz.
2) Panellere kolonlar ile başlık bölgesi oluşturmalısınız. Aksi taktirde paneller çalışmaz. Eğer ki panellere kiriş saplanırsa, otomatik olarak kolon başlığı atar.
3) Ben modelleme yaparken duvarları çizmiyorum. Döşemelerde hareketli yüke 0,15 t/m2 ekleyerek Q=0,35 t/m2 alıyorum. Kirişlerin üzerinde de duvarlar kalıyor.
Yada tüm duvarları programda modelleyip hareketli yükü Q=0,2 t/m2 de alabilirsiniz. Duvar özelliği "Yapı Elemanları" menüsünde mevcut.
Saygılar...