Arkadaşlar Merhaba

Sta4cad programında daha önce çok dikkatimi çekmemişti. Ama yaptığım kontrollerde bazı perdelerde perde diyafram deprem kesme yükü transferi kontrolünde bazı perdelerin sağlamadığını farkettim. Perdeye bağlanan kiriş döşeme gibi elemanların kesitlerine müdahele ederek kapasiteyi artırmaya çalıştım ama yeterli olmadı.

Bu kontrolün yönetmeliğimizde yeri var mı ? Zorunlu bir kontrol mudur?

Zorunlu ise nasıl bir çözüm yoluna gidebilirim?

Ekte bir örneği mevcut.
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap



Çevrimdışı osmanbayrak

  • Süper Moderatör
  • Yazar
  • *
    • İleti: 751
    • +25/-25
    • Cinsiyet: Bay
    • Fatih BAYRAK-İnşaat Mühendisi
Yanıtla #1 : 16 Kasım 2018, 00:55:02
Merhabalar,
Sizlerde biliyorsunuz ki döşemelerin yani rijit kabul edilen diyaframların deprem altında yatay yükü direk perde ve perdelere iletildiği kabul edilmektedir. Bunun için yarı rijit diyafram çözümüne gidin ve döşemelerde boşluk bırakmamaya çalışmanızı tavsiye ederim.

Fatih BAYRAK (M. Sc.)
Istanbul Technical University - Structural Engineering (PhD.)

osmanfatihbayrak@gmail.com