BETONARME KİRİŞSİZ BİNA KONTROLÜ

Başlatan kimbuForumun Sap2000

Yanıt: 1
Gösterim: 1159
Son İleti 04 Mart 2021, 21:29:15
Gönderen: osmanbayrak
BETONARME II UYGULAMASI: KİRİŞSİZ DÖŞEME SİSTEMİ

Başlatan FloraForumun Yapı Anabilim Dalı

Yanıt: 2
Gösterim: 3606
Son İleti 17 Mart 2016, 15:21:21
Gönderen: Flora
Kirişsiz Döşeme Modelleme

Başlatan kimbuForumun Sap2000

Yanıt: 10
Gösterim: 2079
Son İleti 04 Mart 2021, 21:45:41
Gönderen: osmanbayrak

kirişsiz döşeme (flat slab)

tefo0 · 3377

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı tefo0

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 12
    • +0/-0
    • E-Posta
: 13 Temmuz 2018, 12:18:51
kirişler sadece duvar yükü tanımlamak için yapıldı.fakat analiz yapınca A ve B aksında kaymalar gözüküyor. sanırım kolonsuz 2 kirişin birleşiminden kaynaklı sıkıntı oluşuyor.B-8 birleşimine mesnet tanımlayınca sıkıntı düzeliyor.düzgün anlatamadım sanırım ingilizce bölüm okudugum için türkçe teknik terimlere hakim değilim  ama yardımcı olmak isteyen olursa daha net bir şekilde acıklamaya calısırım

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap
« Son Düzenleme: 16 Kasım 2018, 10:19:56 Gönderen: erhanbaytak »



Çevrimdışı tefo0

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 12
    • +0/-0
    • E-Posta
Yanıtla #1 : 13 Temmuz 2018, 12:22:57

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap



Çevrimdışı Emre Kemal

  • Moderator
  • Yazar
  • *
    • İleti: 281
    • +9/-5
  • Proje Timi Lideri
    • E-Posta
Yanıtla #2 : 13 Temmuz 2018, 13:49:32
$2k dosyasını paylaşabilir misiniz, v20 de yapmışsınız açamıyorum.



Çevrimdışı tefo0

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 12
    • +0/-0
    • E-Posta
Yanıtla #3 : 13 Temmuz 2018, 14:51:01
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap
$2k dosyasını paylaşabilir misiniz, v20 de yapmışsınız açamıyorum.
değiştirdim yüklemeyi bakabilirsiniz



Çevrimdışı Emre Kemal

  • Moderator
  • Yazar
  • *
    • İleti: 281
    • +9/-5
  • Proje Timi Lideri
    • E-Posta
Yanıtla #4 : 13 Temmuz 2018, 15:25:25
Kabaca inceledim modelleme hatası gözüküyor ekran görüntülerini ekledim, jointler birleşmiyordur, elemanları joint noktasından joint noktasına çizilmemiştir ya da duvar için tanımladığın kirişin rijitliğinde sorun var. Kirişin property modifier ın hepsini 1 yaptığımda kaymalar meydana gelmiyor bu da doğru davranış olmayacaktır. Hiç yük almasını istemiyorsanız en azından cross section ve kesmenin bir yönünde rijitlik vermenizi öneririm.
Kabaca modelleme hatası olabilir, kiriş çizmek yerine tüm alan elamanlarını bölüp duvar yükünü noktasal yük olarak verebilirsiniz, modelleme hatasından kurtarır sizi, sonlu elemanlara otomatik olarak değil divide area olarak yapmalısını bu durumda hem yük ataması hem de kolon uç noktaları ile tam bölmek için.Resimleri ekliyorum gözüme çarpan ek olarak flat slabı etabsla rahat çözebilirsiniz tavsiye ederim.

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap



Çevrimdışı tefo0

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 12
    • +0/-0
    • E-Posta
Yanıtla #5 : 13 Temmuz 2018, 15:26:59
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap
Kabaca inceledim modelleme hatası gözüküyor ekran görüntülerini ekledim, jointler birleşmiyordur, elemanları joint noktasından joint noktasına çizilmemiştir ya da duvar için tanımladığın kirişin rijitliğinde sorun var. Kirişin property modifier ın hepsini 1 yaptığımda kaymalar meydana gelmiyor bu da doğru davranış olmayacaktır. Hiç yük almasını istemiyorsanız en azından cross section ve kesmenin bir yönünde rijitlik vermenizi öneririm.
Kabaca modelleme hatası olabilir, kiriş çizmek yerine tüm alan elamanlarını bölüp duvar yükünü noktasal yük olarak verebilirsiniz, modelleme hatasından kurtarır sizi, sonlu elemanlara otomatik olarak değil divide area olarak yapmalısını bu durumda hem yük ataması hem de kolon uç noktaları ile tam bölmek için.Resimleri ekliyorum gözüme çarpan ek olarak flat slabı etabsla rahat çözebilirsiniz tavsiye ederim.

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap
teşekkür ederim bi inceleyim bende



Çevrimdışı statiker

  • Azimli
  • ****
    • İleti: 56
    • +1/-37
Yanıtla #6 : 13 Temmuz 2018, 20:04:24
Paylasilan hata mesajinda yapi stabil degil hatasi yaziyor. Yaptiginiz modelin ss'ine bakinca da sadece flat slab ve kolonlardan olusan bir yapi gördüm. Eger herhangi bir cerceve veya perde tanimlamadiysaniz sorun bu olabilir. Flat slab + kolon stabil bir sistem olusturmaz.



Çevrimdışı osmanbayrak

  • Süper Moderatör
  • Yazar
  • *
    • İleti: 751
    • +25/-25
    • Cinsiyet: Bay
    • Fatih BAYRAK-İnşaat Mühendisi
Yanıtla #7 : 02 Ağustos 2018, 18:18:12
Duvarlara verdiğiniz yükü döşemeye aktarmalısınız. Döşeme shell eleman olduğu için etabsta frame shele mesnetlemelisiniz.

Fatih BAYRAK (M. Sc.)
Istanbul Technical University - Structural Engineering (PhD.)

osmanfatihbayrak@gmail.com