TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ ve TDY2007 karşılaştırma

a_bulut06 · 8012

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı a_bulut06

  • Proje Timi
  • Yazar
  • *****
    • İleti: 153
    • +3/-0
    • Cinsiyet: Bay
Yerinde Dökme Betonarme Yapılar İçin;

Yönetmelik Kapsamı Dahilindeki Yapılar
TDY2007: Betonarme (yerinde dökülmüş ve öngerilmeli veya öngerilmesiz prefabrike), Çelik ve Yığma Binalar ile Bina Türü Yapılar, bknz:1.1.3
TBDY2019: Yerinde Dökme ve Önüretimli Betonarme, Çelik, Hafif Çelik, Yığma ve Ahşap Malzemeden Yapılan Binalar, bknz:1.1.2

Kapsam Dışı Durumu:
TDY2007: C50'den yüksek beton sınıfı kullanılması, bknz:3.1.4
TBDY2019: C80'den yüksek beton sınıfı kullanılması, bknz:7.1.3

Uzmanlık İsteyen Yapılar:
TDY2007: Durum Yok,
TBDY2019: Resmi gazetede yayımlandı; Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap bknz: 1.3.1.1

Deprem Bölgeleri
TDY2007:4 Bölge 1.2.3.4. , bknz:2.4.1
TBDY2019: Deprem Bölgesi Kavramı Kaldırıldı. bknz: Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap
İvme Hesabı Karşılaştırması: Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Deprem Yer Hareketi Düzeyleri
TDY2007: 50 yılda aşılma olasılığının %10 olan (Yeni Yapılacak Binalarda), bknz:7.8.1
TBDY2019: Dört Düzey Geldi, bknz: 2.2

Düşey Deprem Etkisi:
TDY2007: Hesap Edilmiyor,
TBDY2019: Hesap Ediliyor, bknz:4.4.3

Bina Önem Katsayısı:
TDY2007: Dört Sınıf, 1.5, 1.4, 1.2, 1, bknz:2.4.2
TBDY2019: Üç sınıf, 1.4 Kaldırılıp 1.5 e Dahil Edildi, bknz:3.1.2

Dayanım Fazlalılığı Katsayısı:
TDY2007: Kavram Olarak Bahselimiyor ve 1.5 Olarak Seçtiriyor, bknz: 2.4.3
TBDY2019:1.5 ve 3 Arası değer, bknz: 4.3.2 ve 4A.3.1
Kavramlar İçin: Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Taşıyıcı Sistem Süneklik Düzeyleri:
TDY2007: Yüksek, Normal ve Karma, bknz:2.5.1
TBDY2019:Normal Süneklik Sınırlı Süneklik Olarak Değişti, bknz:4.3.3

Perdelerin Sünekliği:
TDY2007:Perdelerin Kesme Kuvveti Oranı, αS hesabına göre belirleniyor, bknz:2.5.2
TBDY2019:Perdelerin Devrilme Momentleri, Mdev hesabına göre belirleniyor bknz:4.3.4

Süneklik Düzeylerine İlişkin Koşullar-1:
TDY2007: Bir Yönde Yüksek Diğer Yönde Karma Sünekliğe İzin Veriyor. bknz:2.5.1.3
TBDY2019: Her İki Yöndede Aynı Sünekliği Seçmek Zorunludur, bknz:4.3.4.2

Süneklik Düzeylerine İlişkin Koşullar-2 (Kirişsiz Döşemeler):
TDY2007:Perdesiz Sadece 3. ve 4. Bölgelerde Yapılır (HN<13)  bknz:2.5.1.4
TBDY2019: Perdeli Tasarım Yapmak Zorunlu Ve Deprem Etkilerinin Tamamı Perdelerle Karşılanmalı Mdev>0.75Mo, bknz:4.3.4.2

Kesit Rijitliği:
TDY2007: Brüt kesit rijitliği kullanılıyor, bknz: 3.2.3
TBDY2019: Etkin kesit rijtiliği ile kesitlerin rijitlikleri çarpılıyor, bknz: 4.5.8, Tablo 4.2

Yeterli Titreşim Modu Sayısı
TDY2007: Hesaplanan Etkin Kütle’lerin Toplamının Hiçbir Zaman Bina Toplam Kütlesinin %90’ından Daha Az Olamaz, bknz:2.8.3.1
TBDY2019: Hesaplanan Etkin Kütle’lerin Toplamının Hiçbir Zaman Bina Toplam Kütlesinin %95’ından Daha Az Olamaz, bknz: 4.8.1.2

Göreli Kat Ötelenmelerinin Sınırlandırılması-1
TDY2007: Etkin Göreli Kat Ötelenmesi; δi = R Δi , bknz:2.10.1.2
TBDY2019: Etkin Göreli Kat Ötelenmesi; δi = R Δi/I , Bina Önem Katsayısına Bölünüyor , bknz: 4.9.1.2

Göreli Kat Ötelenmelerinin Sınırlandırılması-2
TDY2007: Sınır 0.02 , bknz:2.10.1.23
TBDY2019: Sınır; (a)Duvarların Taşıyıcı Sisteme Bitişik Olması Durumunda 0.008k, (b) Duvarların Taşıyıcı Sisteme Esnek Bağlanması 0.016k Durumunda bknz: 4.9.1.2
TDY2007'de Formül;δi/hi (bknz:Denklem 2.19) iken TBDY2019'da λ(δi/hi) (bknz:Denklem 3.34) Olarak Değişiyor,
λ:Binanın Göz Önüne Alınan Deprem Doğrultusundaki Hakim Titreşim Periyodu İçin DD-3 Deprem Yer Hareketinin Elastik Tasarım Spektral İvmesi’nin, DD-2 Deprem Yer Hareketinin Elastik Tasarım Spektral İvmesi’ne Oranıdır.
k:Betonarme Binalarda k =1 , Çelik Binalarda k = 0.5 Alınacaktır.

Bina Yükseliği
TDY2007: HN = Binanın temel üstünden itibaren ölçülen toplam yüksekliği (Bodrum katlarında rijit çevre perdelerinin bulunduğu binalarda zemin kat döşemesi üstünden itibaren ölçülen toplam yükseklik)
TBDY2019: Rijit Kat Tanımı Düzenleniyor. bknz: 3.3.1

Dolgu Duvarlar İmalatı
TDY2007: Bir Bilgiye Yer Verilmiyor
TBDY2019: Öneri Yapıyor, bknz: Bilgilendirme Eki 4C

Min. Beton Sınıfı:
TDY2007: C20, bknz:3.2.5.1
TBDY2019: C25, bknz:7.2.5.1

KOLONLAR

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Min. Kolon Boyutu:
TDY2007: dar kenar 250 mm, 75000 mm2, dairesel kolon çapı 300 mm bknz: 3.3.1.1
TBDY2019: dar kenar 300 mm, dairesel kolon çapı 350 mm bknz: 7.3.1.1

En Kesit Alanı:
TDY2007: Ac ≥ Ndm / (0.50 fck) koşulunu sağlayacaktır. bknz: 3.3.1.2
TBDY2019: Ac ≥ Ndm /(0.40 fck ) bknz: 7.3.1.2
Ac: Kolonun veya Perde Uç Bölgesinin Brüt Enkesit Alanı,
Ndm: Düşey Yükler ve Deprem Yüklerinin Ortak Etkisi Altında Hesaplanan Eksenel Basınç Kuvvetlerinin En Büyüğü, TBDY2019 a Ayrıca "TS 498'de Hareketli Yükler İçin Tanımlanmış Olan Hareketli Yük Azaltma Katsayıları da Dikkate Alınarak" sözü eklendi.
fck: Betonun Karakteristik Silindir Basınç Dayanımı
Ayrıca TS500: Nd ≤ 0,9 fcd Ac  bknz: 7.4.1

Bindirme Bölgesi:
TDY2007: Kolon alt bölgesine müsade ediyor bknz: 3.3.3.2
TBDY2019: Kolon orta bölgesinde yapılıyor bknz: 7.3.3.1

KİRİŞLER

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Kiriş Boyutları:
TDY2007: Kiriş Yüksekliği Döşeme Kalınlığının 3 Katından Az ve 300 mm den Az Olamaz bknz: 3.4.1
TBDY2019: Döşeme İle Analiz Yapıldığında (Yarı Rijit) Döşeme 3 Katı ve 300 mm Kuralını Sağlamayabilir*, bknz: 7.4.1.1 (b)
*Çerçeve Kirişi Kabul Edilmeyecektir.

Etriye Kolları Arası Mesafe:
TDY2007:Koşuldan Bahsedilmiyor,
TBDY2019:Etriye Kolları Arası Mesafe 350 mm'yi Aşmayacaktır , bknz: 7.4.4

Gövde Çirozu:
TDY2007:Mevcut Değil
TBDY2019: Gövde Çirozu Atılacaktır , bknz: 7.4.1.1 (c)

Kesme Güvenliği:
Kiriş Kesme Kuvveti Dayanımı Değişiyor
TDY2007: bknz: 3.4.5.2 Denklem 3.10
TBDY2019: bknz: 7.4.5.2 Denklem 7.10

Kolon Kiriş Birleşim Bölgesi:
Kuşatılmış Birleşim Formülleri Değişiyor,
TDY2007: bknz: 3.5.2.2 Denklem: 3.12, 31.3
TBDY2019: bknz: 7.5.5.2 Denklem 7.12, 7.13


PERDELER

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

En Kesit Alanı:
TDY2007: Perdeler İçin Ayrı Tanım Yok Uygulamada, Ac ≥ Ndm / (0.50 fck) koşulunu sağlayacaktır. bknz: 3.3.1.2
TBDY2019: Ac ≥ Ndm /(0.35 fck ) bknz: 7.6.1.1
Ac: Kolonun veya Perde Brüt Enkesit Alanı,
Ndm: Düşey Yükler ve Deprem Yüklerinin Ortak Etkisi Altında Hesaplanan Eksenel Basınç Kuvvetlerinin En Büyüğü,

Perde Modelleme:
TDY2007: Çubuk Olarak Modellemeye Müsaade Ediyor.
TBDY2019: Kabuk Olarak Modelleme Zorunluluğu Getiriyor, bknz: 4.5.3.7

Perde Oranı:
TDY2007: Perdeler, planda uzun kenarının kalınlığına oranı en az 7 (yedi) olan düşey taşıyıcı sistem elemanlarıdır. bknz:3.6.1.1
TBDY2019: Dikdörtgen betonarme perdeler, kesitteki uzunluğunun kalınlığına oranı en az 6 (altı) olarak tanımlanan taşıyıcı sistem elemanlarıdır. bknz: 4.5.3.2

En Kesit Koşulları:
TDY2007: Gövde Bölgesindeki Perde Kalınlığı Kat Yüksekliğinin 1/20’sinden ve 200 mm’den Az Olmayacaktır, bknz: 3.6.1.1
TBDY2019: Gövde Bölgesindeki Perde Kalınlığı Kat Yüksekliğinin 1/16’sından ve 250 mm’den Küçük Olmayacaktır, bknz: 7.6.1.2

DÖŞEMELER

Döşeme Modelleme
TDY2007: Rjit Diyafram, Yarı Rijit Kavramı Net Mevcut Değil, Sadece A2 A3 Düzensizliğinde bahsediyor, bknz:2.3.2.2
TBDY2019: Çoğu Durumda Yarı Rijit (levha) Çözüme Zorluyor,bknz: 4.5.6

Büyük Döşeme Boşlukları
TDY2007: Hüküm Yok
TBDY2019: Boşluk Kenarları (Gizli Kiriş Tabir Edilebilir) Etriyeli Yapıalcaktır ,bknz: 7.11.6

Zımbalama Kontrolleri
TDY2007: TS500'e Göre Yapılıyor,
TBDY2019: Yarı Rijit Çözüm Zorunlu, Zımbalama Hesabı Yapılıyor ,bknz: 7.11.7

ZEMİN VE TEMELLER

Zemin Sınıfları:
TDY2007:Dört Sınıf, Z1, Z2, Z3,Z4,  bknz:6.2.1
TBDY2019: 6 Sınıf Geldi, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF bknz: 16.4

Zemin Emniyet Gerilmesi Artırımı:
TDY2007:D Grubu Zeminler Hariç, Deprem Etkisi Altında %50'ye Kadar Artırım, bknz:6.3.2.1
TBDY2019: Arttırılmaz,

Sıvlaşma Potansiyelinin İrdenlenmesi:
TDY2007: Yeraltı su seviyesinin zemin yüzeyinden itibaren 10 m içinde olduğu durumlarda, bknz: 6.2.2
TBDY2019:  Yeraltı su seviyesinin zemin yüzeyinden itibaren 20 m içinde olduğu durumlarda, bknz: 6.2.2

Sıvlaşmaya Karşı Güvenlik Katsayısı:
TDY2007: Değer Verilmiyor
TBDY2019: 1,1 Olarak Seçiliyor, bknz: 16.6.9

Eğik Kazıklar:
TDY2007: Müsade Ediliyor, bknz: 6.3.3.1,
TBDY2019: İzin Verilmiyor, bknz: 16.10.2.1

Yatayda Yüzeysel Temellerin Kayması:
TDY2007: Mevcut Değil
TBDY2019: Eklendi, bknz: 16.8.4

Bodrum Perdelerine Etkiyen Yükler:
TDY2007: Yönetmelik Kapsamında Bilgi Yok,
TBDY2019:Zemin Statik ve Dinamik Yükü Tanımlanacaktır, bknz: 16.11

İstinat Yapılarında Devrilmeye Karşı Güvenlik:
TDY2007: Min. 1.2 , bknz: 6.4.4.1
TBDY2019:Min. 1.3 , bknz: 16.12.1.1

Şevlerin Duraylılığı:
TDY2007: Mevcut Değil
TBDY2019: Eklendi, bknz: 16.13

Arazi Araştırma Yöntemleri:
TDY2007: Mevcut Değil
TBDY2019: Eklendi, bknz: EK16A

Yapı Etkileşimli Çözüm:
TDY2007: C ve D grubu zeminlerde Yapılacaktır, Hesap Yöntemi İle Bilgi Yok, bknz: 2.2.1.5
TBDY2019: Deprem Etkisi Altında Yapı-Kazık-Zemin Etkileşimleri Hesaplanacaktır bknz: EK16C


Çalışmayı PDF Olarak İndir
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap
« Son Düzenleme: 15 Ocak 2019, 10:00:45 Gönderen: a_bulut06 »



Çevrimdışı 123ah

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 9
    • +0/-0
Perdeler

TDY2007: – Perdeler, planda uzun kenarının kalınlığına oranı en az 7 (yedi) olan düşey taşıyıcı
sistem elemanlarıdır. bknz:3.6.1.1

TBDY2019:  – Dikdörtgen betonarme perdeler, kesitteki uzunluğunun kalınlığına oranı en az 6 (altı)
olarak tanımlanan taşıyıcı sistem elemanlarıdır. bknz: 4.5.3.2



Çevrimdışı a_bulut06

  • Proje Timi
  • Yazar
  • *****
    • İleti: 153
    • +3/-0
    • Cinsiyet: Bay
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap
Perdeler

TDY2007: – Perdeler, planda uzun kenarının kalınlığına oranı en az 7 (yedi) olan düşey taşıyıcı
sistem elemanlarıdır. bknz:3.6.1.1

TBDY2019:  – Dikdörtgen betonarme perdeler, kesitteki uzunluğunun kalınlığına oranı en az 6 (altı)
olarak tanımlanan taşıyıcı sistem elemanlarıdır. bknz: 4.5.3.2

teşekkürler ekliyorum



Çevrimdışı Flora

  • Yazar
  • *****
    • İleti: 350
    • +11/-4
    • Cinsiyet: Bayan
Ellerinize sağlık..
« Son Düzenleme: 26 Mart 2018, 10:25:17 Gönderen: Flora »



Çevrimdışı Flora

  • Yazar
  • *****
    • İleti: 350
    • +11/-4
    • Cinsiyet: Bayan
Yönetmelik karşılaştırması için özel bir başlık altında daha detaylı paylaşımlar yapacağız. Paylaşımlarımıza oradan devam edem edebiliriz.



Çevrimdışı sentius

  • Moderator
  • Çaylak
  • *
    • İleti: 12
    • +0/-0
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Gerçekten güzel karşılaştırma olmuş bir word dosyası halinde yanımızda bulunması gereken bilgiler .



Çevrimdışı a_bulut06

  • Proje Timi
  • Yazar
  • *****
    • İleti: 153
    • +3/-0
    • Cinsiyet: Bay
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap
Gerçekten güzel karşılaştırma olmuş bir word dosyası halinde yanımızda bulunması gereken bilgiler .

ilginiz için teşekkür ederim, bitirdiğimde word, pdf olarak da ekleme yapacağım



Çevrimdışı asiogü

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 22
    • +1/-0
    • E-Posta
Ellerinize sağlık, teşekkürler.



Çevrimdışı a_bulut06

  • Proje Timi
  • Yazar
  • *****
    • İleti: 153
    • +3/-0
    • Cinsiyet: Bay
pdf olarak eklenmiştir



Çevrimdışı a_bulut06

  • Proje Timi
  • Yazar
  • *****
    • İleti: 153
    • +3/-0
    • Cinsiyet: Bay
Prof. Dr. Kutlu Darılmaz Hocadan Karşılaştırmalı Hesap Adımları İçin : Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap