Kirişte:

K: Kirişin kesme güvenliği sağlamıyor. Kiriş boyutlarını arttırın.
M: Maksimum pursantaj değeri aşılıyor. ro= As / [b.(h-pp)] > romax .
S: TS500 ani ve zamana bağlı sehim koşulları sağlamıyor. Kiriş boyutlarını arttırın.
N: Nd<=0,1.Ac. fck koşulu sağlanmıyor. Kiriş boyutlarını arttırın.
Ç: TS500 çatlak sınırları koşulları aşılıyor.
ab: TDY Madde 3.4.3.1'i sağlamıyor demektir. Kirişin kendi ekseni doğrultusunda saplandığı kolonun kısa boyutunu arttırmak çözüm olabilir.
Br: TS500 burulma koşulu aşılıyor.
As(-) : Yetersiz donatı durumu. Donatı seçiminde yeter büyüklükte donatı çapı işaretlenmemiş olabilir.

Kolonda :

B: Kolon-Kiriş Birleşim Kesme Güvenliği sağlamıyor. Kiriş genişliği veya kolonun ilgili yöndeki boyutunu artırmak çözüm olabliir.
K: Kolon Orta Bölgesi Kesme Güvenliği sağlamıyor. Kolon boyutları yetersiz gelmektedir.
E: Kolon Maksimum normal kuvvet kontrolü sağlamıyor. (Ndmax> 0.5Acfck) Kolon boyutları yetersiz gelmektedir.
M: Maksimum pursantaj değeri aşılmıştır. Kolon boyutları yetersiz gelmektedir.
ab: Kolon TDY Madde 3.4.3.1'i sağlamıyor demektir. Kolon kısa boyutunu arttırmak çözüm olabilir.
As(-) : Yetersiz donatı durumu. Donatı seçiminde yeter büyüklükte donatı çapı işaretlenmemiş olabilir.
Z: Kirişsiz döşeme veya kiriş radyede zımbalama dayanımını aşılıyor. Plak kalınlığını arttırmak veya başlık plağı teşkil etmek çözüm olabilir.

Döşemede ve radye döşemede:

Çd: Döşeme çift donatılı kesite çalışmaktadır. Döşemelerde çift donatıya izin vermiyoruz. Döşeme kalınlığını arttırın.
Min: Döşeme TS500 minimum kalınlık kontrolünü sağlamıyor. Döşeme kalınlığını arttırın.
S : Döşeme TS500 sehim koşullarını sağlamıyor. Döşeme kalınlığını arttırın.
As(-) : Yetersiz donatı. Donatı seçiminde yeter büyüklükte donatı çapı işaretlenmemiş olabilir.
Zg : Radye döşemede zemin emniyet değeri aşılıyor. Zg > Zgemn.

Sürekli temelde:

K: Kayma güvenliği sağlamıyor. Temel boyutlarını arttırın.
Zg : Zemin eminiyet değeri aşılıyor. Zg>Zgem.
As(-) : Yetersiz donatı. Donatı seçiminde yeter büyüklükte donatı çapı işaretlenmemiş olabilir.

Nervür-kaset dişlerinde:

M: Maksimum pursantaj değeri aşılıyor.Diş boyutlarını arttırın.
S: TS500 ani ve zamana bağlı sehim koşulları sağlamıyor. Diş boyutlarını arttırın.
Min: TS500 minimum boyut koşullarını sağlamıyor.
As(-) : Yetersiz donatı. Donatı seçiminde yeter büyüklükte donatı çapı işaretlenmemiş olabilir.

Kaynak: idecad forum



Çevrimdışı Emrah Türkseven

  • Moderator
  • Yazar
  • *
    • İleti: 605
    • +14/-4
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #1 : 14 Şubat 2018, 09:01:46
Paylaşımınız için teşekkürler genç mühendis arkadaşlar bu paket programı kullanmasalar bile hangi sorunu nasıl çekecekleri ile ilgili bir ışık tutmuş olacaktır.

“Bilmediklerimin yanında, bildiklerimle ben bir hiçim”


Çevrimdışı osmanbayrak

  • Süper Moderatör
  • Yazar
  • *
    • İleti: 751
    • +25/-25
    • Cinsiyet: Bay
    • Fatih BAYRAK-İnşaat Mühendisi
Yanıtla #2 : 15 Şubat 2018, 16:31:54
Son derece önemli bir konu. Ellerinize emeğinize sağlık.

Fatih BAYRAK (M. Sc.)
Istanbul Technical University - Structural Engineering (PhD.)

osmanfatihbayrak@gmail.com