Yönetmelik Kapsamı Dahilindeki YapılarTDY2007: Betonarme (yerinde dökülmüş ve öngerilmeli veya öngerilmesiz prefabrike), Çelik ve Yığma Binalar ile Bina Türü Yapılar, bknz:1.1.3
TBDY2019: Yerinde Dökme ve Önüretimli Betonarme, Çelik, Hafif Çelik, Yığma ve Ahşap Malzemeden Yapılan Binalar, bknz:1.1.2 Kapsam Dışı Durumu:TDY2007: C50'den yüksek beton sınıfı kullanılması, bknz:3.1.4
TBDY2019: C80'den yüksek beton sınıfı kullanılması, bknz:7.1.3 Uzmanlık İsteyen Yapılar:TDY2007: Durum Yok,
TBDY2019: Resmi gazetede yayımlandı; Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor
Üye Ol veya Giriş Yap bknz: 1.3.1.1 Deprem BölgeleriTDY2007:4 Bölge 1.2.3.4. , bknz:2.4.1
TBDY2019: Deprem Bölgesi Kavramı Kaldırıldı. bknz: Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor
Üye Ol veya Giriş Yapİvme Hesabı Karşılaştırması: Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor
Üye Ol veya
Giriş YapDeprem Yer Hareketi DüzeyleriTDY2007: 50 yılda aşılma olasılığının %10 olan (Yeni Yapılacak Binalarda), bknz:7.8.1
TBDY2019: Dört Düzey Geldi, bknz: 2.2 Düşey Deprem Etkisi:TDY2007: Hesap Edilmiyor,
TBDY2019: Hesap Ediliyor, bknz:4.4.3 Bina Önem Katsayısı:TDY2007: Dört Sınıf, 1.5, 1.4, 1.2, 1, bknz:2.4.2
TBDY2019: Üç sınıf, 1.4 Kaldırılıp 1.5 e Dahil Edildi, bknz:3.1.2 Dayanım Fazlalılığı Katsayısı:TDY2007: Kavram Olarak Bahselimiyor ve 1.5 Olarak Seçtiriyor, bknz: 2.4.3
TBDY2019:1.5 ve 3 Arası değer, bknz: 4.3.2 ve 4A.3.1 Kavramlar İçin: Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor
Üye Ol veya
Giriş YapTaşıyıcı Sistem Süneklik Düzeyleri:TDY2007: Yüksek, Normal ve Karma, bknz:2.5.1
TBDY2019:Normal Süneklik Sınırlı Süneklik Olarak Değişti, bknz:4.3.3 Perdelerin Sünekliği:TDY2007:Perdelerin Kesme Kuvveti Oranı, αS hesabına göre belirleniyor, bknz:2.5.2
TBDY2019:Perdelerin Devrilme Momentleri, Mdev hesabına göre belirleniyor bknz:4.3.4 Süneklik Düzeylerine İlişkin Koşullar-1:TDY2007: Bir Yönde Yüksek Diğer Yönde Karma Sünekliğe İzin Veriyor. bknz:2.5.1.3
TBDY2019: Her İki Yöndede Aynı Sünekliği Seçmek Zorunludur, bknz:4.3.4.2 Süneklik Düzeylerine İlişkin Koşullar-2 (Kirişsiz Döşemeler):TDY2007:Perdesiz Sadece 3. ve 4. Bölgelerde Yapılır (HN<13) bknz:2.5.1.4
TBDY2019: Perdeli Tasarım Yapmak Zorunlu Ve Deprem Etkilerinin Tamamı Perdelerle Karşılanmalı Mdev>0.75Mo, bknz:4.3.4.2 Kesit Rijitliği:TDY2007: Brüt kesit rijitliği kullanılıyor, bknz: 3.2.3
TBDY2019: Etkin kesit rijtiliği ile kesitlerin rijitlikleri çarpılıyor, bknz: 4.5.8, Tablo 4.2Yeterli Titreşim Modu SayısıTDY2007: Hesaplanan Etkin Kütle’lerin Toplamının Hiçbir Zaman Bina Toplam Kütlesinin %90’ından Daha Az Olamaz, bknz:2.8.3.1
TBDY2019: Hesaplanan Etkin Kütle’lerin Toplamının Hiçbir Zaman Bina Toplam Kütlesinin %95’ından Daha Az Olamaz, bknz: 4.8.1.2 Göreli Kat Ötelenmelerinin Sınırlandırılması-1TDY2007: Etkin Göreli Kat Ötelenmesi; δi = R Δi , bknz:2.10.1.2
TBDY2019: Etkin Göreli Kat Ötelenmesi; δi = R Δi/I , Bina Önem Katsayısına Bölünüyor , bknz: 4.9.1.2 Göreli Kat Ötelenmelerinin Sınırlandırılması-2TDY2007: Sınır 0.02 , bknz:2.10.1.23
TBDY2019: Sınır; (a)Duvarların Taşıyıcı Sisteme Bitişik Olması Durumunda 0.008k, (b) Duvarların Taşıyıcı Sisteme Esnek Bağlanması 0.016k Durumunda bknz: 4.9.1.2 TDY2007'de Formül;δi/hi (bknz:Denklem 2.19) iken TBDY2019'da λ(δi/hi) (bknz:Denklem 3.34) Olarak Değişiyor,
λ:Binanın Göz Önüne Alınan Deprem Doğrultusundaki Hakim Titreşim Periyodu İçin DD-3 Deprem Yer Hareketinin Elastik Tasarım Spektral İvmesi’nin, DD-2 Deprem Yer Hareketinin Elastik Tasarım Spektral İvmesi’ne Oranıdır.
k:Betonarme Binalarda k =1 , Çelik Binalarda k = 0.5 Alınacaktır.
Bina YükseliğiTDY2007: HN = Binanın temel üstünden itibaren ölçülen toplam yüksekliği (Bodrum katlarında rijit çevre perdelerinin bulunduğu binalarda zemin kat döşemesi üstünden itibaren ölçülen toplam yükseklik)
TBDY2019: Rijit Kat Tanımı Düzenleniyor. bknz: 3.3.1 Dolgu Duvarlar İmalatıTDY2007: Bir Bilgiye Yer Verilmiyor
TBDY2019: Öneri Yapıyor, bknz: Bilgilendirme Eki 4C Min. Beton Sınıfı:TDY2007: C20, bknz:3.2.5.1
TBDY2019: C25, bknz:7.2.5.1 KOLONLAR
Min. Kolon Boyutu:TDY2007: dar kenar 250 mm, 75000 mm2, dairesel kolon çapı 300 mm bknz: 3.3.1.1
TBDY2019: dar kenar 300 mm, dairesel kolon çapı 350 mm bknz: 7.3.1.1En Kesit Alanı:TDY2007: Ac ≥ Ndm / (0.50 fck) koşulunu sağlayacaktır. bknz: 3.3.1.2
TBDY2019: Ac ≥ Ndm /(0.40 fck ) bknz: 7.3.1.2Ac: Kolonun veya Perde Uç Bölgesinin Brüt Enkesit Alanı,
Ndm: Düşey Yükler ve Deprem Yüklerinin Ortak Etkisi Altında Hesaplanan Eksenel Basınç Kuvvetlerinin En Büyüğü, TBDY2019 a Ayrıca "TS 498'de Hareketli Yükler İçin Tanımlanmış Olan Hareketli Yük Azaltma Katsayıları da Dikkate Alınarak" sözü eklendi.
fck: Betonun Karakteristik Silindir Basınç Dayanımı
Ayrıca TS500: Nd ≤ 0,9 fcd Ac bknz: 7.4.1
Bindirme Bölgesi:TDY2007: Kolon alt bölgesine müsade ediyor bknz: 3.3.3.2
TBDY2019: Kolon orta bölgesinde yapılıyor bknz: 7.3.3.1KİRİŞLER
Kiriş Boyutları:TDY2007: Kiriş Yüksekliği Döşeme Kalınlığının 3 Katından Az ve 300 mm den Az Olamaz bknz: 3.4.1
TBDY2019: Döşeme İle Analiz Yapıldığında (Yarı Rijit) Döşeme 3 Katı ve 300 mm Kuralını Sağlamayabilir*, bknz: 7.4.1.1 (b)*Çerçeve Kirişi Kabul Edilmeyecektir.
Etriye Kolları Arası Mesafe:TDY2007:Koşuldan Bahsedilmiyor,
TBDY2019:Etriye Kolları Arası Mesafe 350 mm'yi Aşmayacaktır , bknz: 7.4.4Gövde Çirozu:TDY2007:Mevcut Değil
TBDY2019: Gövde Çirozu Atılacaktır , bknz: 7.4.1.1 (c) Kesme Güvenliği:Kiriş Kesme Kuvveti Dayanımı Değişiyor
TDY2007: bknz: 3.4.5.2 Denklem 3.10
TBDY2019: bknz: 7.4.5.2 Denklem 7.10Kolon Kiriş Birleşim Bölgesi:Kuşatılmış Birleşim Formülleri Değişiyor,
TDY2007: bknz: 3.5.2.2 Denklem: 3.12, 31.3
TBDY2019: bknz: 7.5.5.2 Denklem 7.12, 7.13PERDELER
En Kesit Alanı:TDY2007: Perdeler İçin Ayrı Tanım Yok Uygulamada, Ac ≥ Ndm / (0.50 fck) koşulunu sağlayacaktır. bknz: 3.3.1.2
TBDY2019: Ac ≥ Ndm /(0.35 fck ) bknz: 7.6.1.1Ac: Kolonun veya Perde Brüt Enkesit Alanı,
Ndm: Düşey Yükler ve Deprem Yüklerinin Ortak Etkisi Altında Hesaplanan Eksenel Basınç Kuvvetlerinin En Büyüğü,
Perde Modelleme:TDY2007: Çubuk Olarak Modellemeye Müsaade Ediyor.
TBDY2019: Kabuk Olarak Modelleme Zorunluluğu Getiriyor, bknz: 4.5.3.7Perde Oranı:TDY2007: Perdeler, planda uzun kenarının kalınlığına oranı en az 7 (yedi) olan düşey taşıyıcı sistem elemanlarıdır. bknz:3.6.1.1
TBDY2019: Dikdörtgen betonarme perdeler, kesitteki uzunluğunun kalınlığına oranı en az 6 (altı) olarak tanımlanan taşıyıcı sistem elemanlarıdır. bknz: 4.5.3.2En Kesit Koşulları:TDY2007: Gövde Bölgesindeki Perde Kalınlığı Kat Yüksekliğinin 1/20’sinden ve 200 mm’den Az Olmayacaktır, bknz: 3.6.1.1
TBDY2019: Gövde Bölgesindeki Perde Kalınlığı Kat Yüksekliğinin 1/16’sından ve 250 mm’den Küçük Olmayacaktır, bknz: 7.6.1.2DÖŞEMELER
Döşeme ModellemeTDY2007: Rjit Diyafram, Yarı Rijit Kavramı Net Mevcut Değil, Sadece A2 A3 Düzensizliğinde bahsediyor, bknz:2.3.2.2
TBDY2019: Çoğu Durumda Yarı Rijit (levha) Çözüme Zorluyor,bknz: 4.5.6Büyük Döşeme BoşluklarıTDY2007: Hüküm Yok
TBDY2019: Boşluk Kenarları (Gizli Kiriş Tabir Edilebilir) Etriyeli Yapıalcaktır ,bknz: 7.11.6Zımbalama KontrolleriTDY2007: TS500'e Göre Yapılıyor,
TBDY2019: Yarı Rijit Çözüm Zorunlu, Zımbalama Hesabı Yapılıyor ,bknz: 7.11.7ZEMİN VE TEMELLER
Zemin Sınıfları:TDY2007:Dört Sınıf, Z1, Z2, Z3,Z4, bknz:6.2.1
TBDY2019: 6 Sınıf Geldi, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF bknz: 16.4Zemin Emniyet Gerilmesi Artırımı:TDY2007:D Grubu Zeminler Hariç, Deprem Etkisi Altında %50'ye Kadar Artırım, bknz:6.3.2.1
TBDY2019: Arttırılmaz,Sıvlaşma Potansiyelinin İrdenlenmesi:TDY2007: Yeraltı su seviyesinin zemin yüzeyinden itibaren 10 m içinde olduğu durumlarda, bknz: 6.2.2
TBDY2019: Yeraltı su seviyesinin zemin yüzeyinden itibaren 20 m içinde olduğu durumlarda, bknz: 6.2.2 Sıvlaşmaya Karşı Güvenlik Katsayısı:TDY2007: Değer Verilmiyor
TBDY2019: 1,1 Olarak Seçiliyor, bknz: 16.6.9Eğik Kazıklar:TDY2007: Müsade Ediliyor, bknz: 6.3.3.1,
TBDY2019: İzin Verilmiyor, bknz: 16.10.2.1Yatayda Yüzeysel Temellerin Kayması:TDY2007: Mevcut Değil
TBDY2019: Eklendi, bknz: 16.8.4Bodrum Perdelerine Etkiyen Yükler:TDY2007: Yönetmelik Kapsamında Bilgi Yok,
TBDY2019:Zemin Statik ve Dinamik Yükü Tanımlanacaktır, bknz: 16.11İstinat Yapılarında Devrilmeye Karşı Güvenlik:TDY2007: Min. 1.2 , bknz: 6.4.4.1
TBDY2019:Min. 1.3 , bknz: 16.12.1.1Şevlerin Duraylılığı:TDY2007: Mevcut Değil
TBDY2019: Eklendi, bknz: 16.13Arazi Araştırma Yöntemleri:TDY2007: Mevcut Değil
TBDY2019: Eklendi, bknz: EK16AYapı Etkileşimli Çözüm:TDY2007: C ve D grubu zeminlerde Yapılacaktır, Hesap Yöntemi İle Bilgi Yok, bknz: 2.2.1.5
TBDY2019: Deprem Etkisi Altında Yapı-Kazık-Zemin Etkileşimleri Hesaplanacaktır bknz: EK16CÇalışmayı PDF Olarak İndirLinklerin Görülmesine İzin Verilmiyor