Medeniyet Mühendisleri
Mevzuat, Makale ve Tezler => Kanun ve Yönetmelikler => Konuyu başlatan: erhanbaytak - 26 Mart 2018, 10:42:16
-
2007 ve 2016 Deprem Yönetmeliklerinin Karşılaştırılması
2016 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve TDY 2007' nin kıyaslanması;
Tüm forum üyelerimize günaydın diyerek başlayayım.
Bu konuyu açma sebebim değişen maddelerin neler olduğunu tek bir konu altında toplamak ve kıyaslamak.
Bu konu ile alakalı forum yöneticilerimiz yaklaşık 2 haftadır yöneticilere ait özel bölümde gerekli tartışmalarını yapmış ve değişen maddeleri bir konu altında toplamaya karar vermiştir. Bu yüzden maddelerin Önceki ve sonraki halleri bu çatı altında toplanacaktır.
Konu : .........../..........
TDY2007;
"............................"
TBDY2019
"............................"
şeklinde maddeleri paylaşmanız halinde konuda düzenlemeler yapılıp madde madde eklenecektir.
Bu konuya herkesin katılıp herkesin takip etmesi sene başına kadar sorunsuz geçişi sağlayacaktır diye ümit ediyorum.
Konu : Perdeler / Perde Oranı
TDY 2007
Perdeler, planda uzun kenarının kalınlığına oranı en az 7 (yedi) olan düşey taşıyıcı sistem elemanlarıdır. bknz:3.6.1.1
TBDY 2016
Dikdörtgen betonarme perdeler, kesitteki uzunluğunun kalınlığına oranı en az 6 (altı) olarak tanımlanan taşıyıcı sistem elemanlarıdır. bknz: 4.5.3.2
(123ah)
Konu : Kolonlar / Minimum Kolon Kesiti
TDY 2007
Dar kenar 250 mm, 75000 mm2, dairesel kolon çapı 300 mm bknz: 3.3.1.1
TBDY 2016
Dar kenar 300 mm, dairesel kolon çapı 350 mm bknz: 7.3.1.1
(a_bulut06)
Konu : Perdeler / En Kesit Koşulları
TDY 2007
Gövde Bölgesindeki Perde Kalınlığı Kat Yüksekliğinin 1/20’sinden ve 200 mm’den Az Olmayacaktır, bknz: 3.6.1.2
TBDY 2016
Gövde Bölgesindeki Perde Kalınlığı Kat Yüksekliğinin 1/16’sından ve 250 mm’den Küçük Olmayacaktır., bknz: 7.6.1.3
(a_bulut06)
Konu : Zemin ve Temeller / Zemin Sınıfları
TDY 2007
Dört Sınıf, Z1, Z2, Z3,Z4, bknz:6.2.1
TBDY 2016
6 Sınıf Geldi, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF bknz: 16.4
(a_bulut06)
Konu : Bina Önem Katsayısı
TDY 2007
Dört Sınıf Vardı Bu sınıflara ait önem katsayıları sırası ile 1.5, 1.4, 1.2, 1, bknz:2.4.2
TBDY 2016
Yeni yönetmelikte Üç sınıf bulunuyor önceki yönetmelikte önem katsayısı I=1.4 olan yapılar kaldırılıp önem katsayısı I=1.5 e dahil edildi, bknz:3.1.2
(https://image.ibb.co/mxNyFS/yonetmelik_2.png) (https://image.ibb.co/hhyupn/yonetmelik.png)
(a_bulut06)
Konu : Perdeler/Perde Modelleme
TDY 2007
Çubuk Olarak Modellemeye Müsaade Ediyor.
TBDY 2016
Kabuk Olarak Modelleme Zorunluluğu Getiriyor, bknz: 4.5.3.7
(a_bulut06)
Konu : Kolonlar/En Kesit Alanı
TDY 2007
Ac ≥ Ndm / (0.50 fck) koşulunu sağlayacaktır. bknz: 3.3.1.2
TBDY 2016
Ac ≥ Ndm /(0.40 fck ) bknz: 7.3.1.2
Ac: Kolonun veya Perde Uç Bölgesinin Brüt Enkesit Alanı,
Ndm: Düşey Yükler ve Deprem Yüklerinin Ortak Etkisi Altında Hesaplanan Eksenel Basınç Kuvvetlerinin En Büyüğü, TBDY2019 a Ayrıca "TS 498'de Hareketli Yükler İçin Tanımlanmış Olan Hareketli Yük Azaltma Katsayıları da Dikkate Alınarak" sözü eklendi.
fck: Betonun Karakteristik Silindir Basınç Dayanımı
(a_bulut06)
Konu : Taşıyıcı Sistem/Süneklik Düzeyleri
TDY 2007
Yüksek, Normal ve Karma, bknz:2.5.1
TBDY 2016
Normal Süneklik Sınırlı Süneklik Olarak Değişti, bknz:4.3.3
(a_bulut06)
-
2007 ve 2016 DEPREM YÖNETMELİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Yeni yönetmelikte özel uzmanlık gerektiren gerektiren konular aşağıdaki şekildedir;
1) Sahaya özel deprem tehlikesi ve zemin davranışı analizleri,
2) Zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemi,
3) Yeni yönetmeliğe göre yüksek bina sınıfına giren binaların tasarımı,
4) Yalıtımlı binaların deprem hesabı ve tasarımı,
5) Zaman tanım alanında doğrusal olmayan yapı-kazık-zemin etkileşimi.
Deprem Yer Hareketinin Tanımıyla İlgili Değişiklikler
Deprem yer hareketinin hesabıyla ilgili başlıca ilk değişiklik 2016 deprem yönetmeliğiyle birlikte kullanılmaya başlayacak olan güncellenmiş Türkiye Deprem Tehlikesi Haritaları'dır. Mevcut yönetmelikte, 1. derece en yüksek, 4. derece en düşük, 5. derece ise depremselliğin olmadığı bölgeleri ifade eden deprem bölgeleri olarak haritada yer almaktaydı. Yeni deprem tehlikesi haritalarıyla birlikte deprem bölgeleri kavramı tamamen ortadan kalkacaktır. Bunun yerine Türkiye’deki her nokta için haritadan Ss ve S1 değerleri okunabilecektir. Bunlar sırasıyla T = 0.2 saniye kısa periyod ve T = 1.0 saniye uzun periyod bölgelerine karşılık gelen harita spektral ivme katsayılarıdır. Bu değerler zemin özelliklerini yansıtan katsayılarla çarpılarak tasarım spektral ivme katsayılarına (SDS ve SD1) dönüştürülmekte ve tasarım ivme spektrumu bu değerlere bağlı olarak oluşturulmaktadır. Böylelikle daha önce binanın bulunduğu deprem bölgesine bağlı olarak tek bir değer alan spektral ivme katsayısı kısa ve uzun periyod bölgeleri için ayrı ayrı belirlenecektir.
(https://preview.ibb.co/kU9FEn/1.png)
Deprem tehlikesi bölgeleme haritalarındanbelirlenecek deprem parametrelerine en büyük yer ivmesi) bağımlı tasarım spektrumları (EC8), (TDY 2007)
(https://preview.ibb.co/cP7P77/3.png)
Deprem tehlikesi haritalarından belirlenecek deprem parametrelerine (0.2s ve 1s periyotlarındaki spektral ivmeler) bağımlı tasarım spektrumları (ASCE 7-10), (DLH 2008) (TBDY2017)
Ss:Kısa periyod bölgesi için harita spektral ivme katsayısı
S1:1.0 saniye periyod için harita spektral ivme katsayısı
SDS: Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı
SD1: 1.0 Sn periyot için spektral ivme katsayısı
(F1, Fs):Yerel Zemin Etki Katsayıları:
SDS= Ss*Fs
SD1=S1*F1
(https://image.ibb.co/fH7ffS/Screen_Shot_20180326173410.png)
-
Konu: Perdeler/Perde Modelleme
TDY2007:
Çubuk Olarak Modellemeye Müsaade Ediyor.
TBDY2019:
Kabuk Olarak Modelleme Zorunluluğu Getiriyor, bknz: 4.5.3.7
-
Bina Önem Katsayısı ile İlgili Düzenleme ve Değişiklikler
Mevcut deprem yönetmeliğinde “binanın kullanım amacı veya türü” başlığı altında sınıflandırılmakta olan binalar yeni yönetmelikte üç adet bina kullanım sınıfına (BKS) ayrılmıştır. Daha önce ikinci önemli düzeyde bulunan okul, yurt, cezaevi ve müze gibi yapılar birinci önem düzeyine yükseltilerek önem katsayıları 1.4’ten 1.5’e çıkarılmıştır. Böylece bu yapılara etkiyecek deprem kuvvetinde önem katsayısı ile doğru orantılı olarak yaklaşık %7 mertebesinde artış gerçekleşecektir. Bina önem katsayısı olarak kullanılmakta olan 1.4 değeri ise yeni yönetmelikte iptal edilmiştir.
BKS : Bina Kullanım Sınıfı
(https://image.ibb.co/fGG9aS/Screen_Shot_20180328104640.png)
-
Konu: Perdeler/Perde Modelleme
TDY2007:
Çubuk Olarak Modellemeye Müsaade Ediyor.
TBDY2019:
Kabuk Olarak Modelleme Zorunluluğu Getiriyor, bknz: 4.5.3.7
Sayın Bulut,
TDY2007 perdeyi çubuk olarak modellemeye müsade ettiği başlığı paylaşır mısınız. Eğer öyle ise çok ciddi bir yanlışlık yapılıyor perdenin çalışma prensibine tamamen aykırı bir yaklaşım. Bununla birlikte bu zamana kadar perdeyi çubuk olarak modelleyenide görmedim.
-
Bina Önem Katsayısı ile İlgili Düzenleme ve Değişiklikler
Mevcut deprem yönetmeliğinde “binanın kullanım amacı veya türü” başlığı altında sınıflandırılmakta olan binalar yeni yönetmelikte üç adet bina kullanım sınıfına (BKS) ayrılmıştır. Daha önce ikinci önemli düzeyde bulunan okul, yurt, cezaevi ve müze gibi yapılar birinci önem düzeyine yükseltilerek önem katsayıları 1.4’ten 1.5’e çıkarılmıştır. Böylece bu yapılara etkiyecek deprem kuvvetinde önem katsayısı ile doğru orantılı olarak yaklaşık %7 mertebesinde artış gerçekleşecektir. Bina önem katsayısı olarak kullanılmakta olan 1.4 değeri ise yeni yönetmelikte iptal edilmiştir.
BKS : Bina Kullanım Sınıfı
Bu kısaltmalara alışması zor olacak. Haluk Sucuoğlu yönetmeliği tanıtırken 4, 5 ay içerisinde tam olarak oturduğunu söylemişti.
-
Konu: Perdeler/Perde Modelleme
TDY2007:
Çubuk Olarak Modellemeye Müsaade Ediyor.
TBDY2019:
Kabuk Olarak Modelleme Zorunluluğu Getiriyor, bknz: 4.5.3.7
Sayın Bulut,
TDY2007 perdeyi çubuk olarak modellemeye müsade ettiği başlığı paylaşır mısınız. Eğer öyle ise çok ciddi bir yanlışlık yapılıyor perdenin çalışma prensibine tamamen aykırı bir yaklaşım. Bununla birlikte bu zamana kadar perdeyi çubuk olarak modelleyenide görmedim.
Merhaba Osman Bey;
Tdy2007 de çubuk olarak modellenecek diye bir madde yok ama çubuk olarak modellenmesine karşı engelde yok. Örnek olarak idecad çubuk olarak perdeyi modellemeye müsade ediyor (fakat kabuk modellemeyi öneriyor- v8.xx de çubuk modelleme olanağı kaldırıldı!). ayrıca Probina Orion v16 da da çubuk modeleme müsade ediyor diye biliyorum emin değilim. fakat tbdy2019 da kabuk olarak modelleme emri getiriliyor. ki bence oldukçada önemli bir madde
Çubuk modelleme ve Kabuk Model ile link: http://www.protayazilim.com/n_files/publications/documents/Perdeli_Yapilar_icin_Dogrusal_Olmayan_Analiz_Metotlari.pdf
-
Durum şu şekilde,
Normal bir analiz yapılacak ise çubuk modellemesi yapılmaz fakat malzemenin lineer olmayan kısmınıda kullanarak performans analizi yapılmak isteniyorsa kullanılabilir. Bunun sebebi kesit içerisindeki donatının kontrollü deplasman ile akmasına göre plastik mafsal oluştuğunun görülmesi. Bir çalışmamda bende bu tekniği kullandım bunun yanı sıra perdeler içinde zorda olsa plastik mafsal tanımlaması vardır.
-
Durum şu şekilde,
Normal bir analiz yapılacak ise çubuk modellemesi yapılmaz fakat malzemenin lineer olmayan kısmınıda kullanarak performans analizi yapılmak isteniyorsa kullanılabilir. Bunun sebebi kesit içerisindeki donatının kontrollü deplasman ile akmasına göre plastik mafsal oluştuğunun görülmesi. Bir çalışmamda bende bu tekniği kullandım bunun yanı sıra perdeler içinde zorda olsa plastik mafsal tanımlaması vardır.
işte tdy2007 de madde emir hüküm olarak yokken tbdy2019 da eklendi. örneğin tam rijit döşeme sistem çözümüne karşı sadece A düzensizliklerinde ciddi bir tanım olmadan çözülemez derken tbdy2019 neredeyse tam rijit çözmeye müsade etmiyor gibi. burada doğru yanlış değil iki yönetmelik arasındaki farkı bahsediyorum.
-
Evet haklısınız
-
Konu:Kolonlar/En Kesit Alanı
TDY2007:
Ac ≥ Ndm / (0.50 fck) koşulunu sağlayacaktır. bknz: 3.3.1.2
TBDY2019:
Ac ≥ Ndm /(0.40 fck ) bknz: 7.3.1.2
Ac: Kolonun veya Perde Uç Bölgesinin Brüt Enkesit Alanı,
Ndm: Düşey Yükler ve Deprem Yüklerinin Ortak Etkisi Altında Hesaplanan Eksenel Basınç Kuvvetlerinin En Büyüğü, TBDY2019 a Ayrıca "TS 498'de Hareketli Yükler İçin Tanımlanmış Olan Hareketli Yük Azaltma Katsayıları da Dikkate Alınarak" sözü eklendi.
fck: Betonun Karakteristik Silindir Basınç Dayanımı
Konu: Taşıyıcı Sistem/Süneklik Düzeyleri
TDY2007:
Yüksek, Normal ve Karma, bknz:2.5.1
TBDY2019:
Normal Süneklik Sınırlı Süneklik Olarak Değişti, bknz:4.3.3
-
Deprem Tasarım Sınıfları ve Bina Yükseklik Sınıfları
Yeni yönetmelikte, yapıların sınıflandırılmasına yönelik olarak önceki yönetmelikte bulunmayan yeni tasarım kriterlerine yer verilmiştir. Bunlardan ilki, Deprem Tasarım Sınıfları (DTS) olarak adlandırılan kısa periyod tasarım ivme spektral katsayısına (SDS) ve bina kullanım sınıfına (BKS) göre yapılan sınıflandırmadır. Buna göre binaların DTS değeri SDS değerlerine göre beklenen yer hareket seviyesi en yüksekten en düşüğe olacak şekilde 1, 2, 3 veya 4 değerlerinden birini almaktadır. Eğer bina, BKS=1 sınıfında yer alıyorsa bu değerin yanına “a” harfi eklenerek DTS değeri 1a, 2a ve benzeri şekilde adlandırılacaktır. Böylece 1a sınıfı en kritik tasarım kurallarını içermek üzere 1a’dan 4’e kadar toplamda 8 adet deprem tasarım sınıfı meydana gelmiş olacaktır.
Bina yükseklik sınıfları (BYS), bina yüksekliği ve deprem tasarım sınıfına bağlı olarak 1’den 8’e kadar değer almaktadır. Bu tanıma göre BYS=1 en yüksek bina sınıfını temsil etmektedir. Bu sınıfa giren binaların tasarımı temel hesap esaslarına göre değil yüksek binaların tasarım kurallarını içeren bölüme göre yapılacaktır. Yüksek bina kabul edilme sınırı deprem tasarım sınıfı 1a’dan 2’ye kadar olan binalar için 70 m; deprem tasarım sınıfı 3a / 3 olan binalar için 91 m ve deprem tasarım sınıfı 4a / 4 olan binalar için 105 m olarak belirlenmiştir. Buna göre mevcut yönetmeliğe göre 1. derece deprem bölgesinde yer alan ve kat yüksekliği 3 m olan 25 katlı bir konut binası yeni yönetmelikle birlikte özel tasarım şartlarına tabi olacaktır. Aynı şekilde 3. veya 4. derece deprem bölgesinde bulunan 35 katlı konut binası da yüksek katlı bina olarak değerlendirilecek ve buna göre tasarlanacaktır. Yüksek binaların tasarımı yeni yönetmelikte ayrı bir bölüm halinde ele alınmaktadır. Bu bölüm uyarınca tasarımda kullanılacak etkin rijitlik katsayıları, minimum taban kesme kuvveti, tasarım spektrumu gibi parametrelerin tamamı normal binalar için kullanılan parametrelerden ayrılmaktadır. Ayrıca yüksek binaların çözümlemesinde zaman tanım alanında doğrusal olmayan deprem hesabının kullanımı zorunlu hale gelmektedir .
(https://image.ibb.co/he9AkS/Screen_Shot_20180329152523.png)
(https://image.ibb.co/hrVuC7/Screen_Shot_20180329152600.png)
-
Konu: Yeterli Titreşim Modu Sayısı
TDY2007:
Hesaplanan Etkin Kütle’lerin Toplamının Hiçbir Zaman Bina Toplam Kütlesinin %90’ından Daha Az Olamaz, bknz:2.8.3.1
TBDY2019:
Hesaplanan Etkin Kütle’lerin Toplamının Hiçbir Zaman Bina Toplam Kütlesinin %95’ından Daha Az Olamaz, bknz: 4.8.1.2