herkese iyi çalışmalar.

Perdeli kolonlarda depremli kombinasyonlarda axial force negatif ve pozitif olarak 2 değer veriyor. Bunlar arasındaki değer çok fazla gibi geliyor bana.

sorum şu;

Bu kadar büyük fark çıkması normal mi sizce ?
kolonun daha çok perde başlığı gibi davrandığını düşünüyorum. Bu şekilde çalışması uygun mu?

şimdiden teşekkür ederim.

« Son Düzenleme: 03 Mayıs 2017, 08:47:49 Gönderen: erhanbaytak »

*

Çevrimdışı osmanbayrak

  • Proje Timi
  • ****
  • 680
  • +22/-25
    • Osman BAYRAK-İnşaat Mühendisi
Ynt: Perde kenarındaki kolonlar
« Yanıtla #1 : 16 Ocak 2018, 16:34:16 »
Perdeler başlıklarla tasarlanabilir bu konuda bir sıkıntı olmaz hatta baş tarafların ataletinin yüksek olması daha iyidir.
İki farklı değer çıkmasının olabilecek sebebini söyleyeyim. Deprem tersinirdir yani +x yönünden gelebileceği gibi -x yönündende gelebilir. Peki neden farklı çıkıyor derseniz yapınız simetrik değilse bu farklılık söz konusu olabilir yapının fotoğrafını atarsanız daha güzel yorumlarız.