wind load da areadan aşıklara yük aktarımı (tek tarafa yük aktaran döşeme)

Başlatan sozcan

Yanıt: 13
Gösterim: 948
Son İleti 06 Haziran 2017, 21:46:07
Gönderen: jakuza99
Sap2000'de asmolen döşeme(one way ribbed slab) nasıl tasarlanmalı ?

Başlatan rutku

Yanıt: 15
Gösterim: 436
Son İleti 24 Mart 2018, 09:52:34
Gönderen: rutku
Kirişsiz döşeme (flat slab) duvar yükü

Başlatan tefo0

Yanıt: 4
Gösterim: 197
Son İleti 15 Temmuz 2018, 15:06:32
Gönderen: tefo0

kirişsiz döşeme (flat slab)

  • 6 Yanıt
  • 143 Gösterim

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı tefo0

  • *
  • 7
  • +0/-0
    • E-Posta
kirişsiz döşeme (flat slab)
« : 13 Temmuz 2018, 12:18:51 »
kirişler sadece duvar yükü tanımlamak için yapıldı.fakat analiz yapınca A ve B aksında kaymalar gözüküyor. sanırım kolonsuz 2 kirişin birleşiminden kaynaklı sıkıntı oluşuyor.B-8 birleşimine mesnet tanımlayınca sıkıntı düzeliyor.düzgün anlatamadım sanırım ingilizce bölüm okudugum için türkçe teknik terimlere hakim değilim  ama yardımcı olmak isteyen olursa daha net bir şekilde acıklamaya calısırım
« Son Düzenleme: 13 Temmuz 2018, 14:50:35 Gönderen: tefo0 »

*

Çevrimdışı tefo0

  • *
  • 7
  • +0/-0
    • E-Posta
Ynt: kirişsiz döşeme (flat slab)
« Yanıtla #1 : 13 Temmuz 2018, 12:22:57 »

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

*

Çevrimdışı Emre Kemal

  • Moderator
  • *****
  • 178
  • +2/-3
  • Proje Timi Lideri
    • E-Posta
Ynt: kirişsiz döşeme (flat slab)
« Yanıtla #2 : 13 Temmuz 2018, 13:49:32 »
$2k dosyasını paylaşabilir misiniz, v20 de yapmışsınız açamıyorum.

*

Çevrimdışı tefo0

  • *
  • 7
  • +0/-0
    • E-Posta
Ynt: kirişsiz döşeme (flat slab)
« Yanıtla #3 : 13 Temmuz 2018, 14:51:01 »
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap
$2k dosyasını paylaşabilir misiniz, v20 de yapmışsınız açamıyorum.
değiştirdim yüklemeyi bakabilirsiniz

*

Çevrimdışı Emre Kemal

  • Moderator
  • *****
  • 178
  • +2/-3
  • Proje Timi Lideri
    • E-Posta
Ynt: kirişsiz döşeme (flat slab)
« Yanıtla #4 : 13 Temmuz 2018, 15:25:25 »
Kabaca inceledim modelleme hatası gözüküyor ekran görüntülerini ekledim, jointler birleşmiyordur, elemanları joint noktasından joint noktasına çizilmemiştir ya da duvar için tanımladığın kirişin rijitliğinde sorun var. Kirişin property modifier ın hepsini 1 yaptığımda kaymalar meydana gelmiyor bu da doğru davranış olmayacaktır. Hiç yük almasını istemiyorsanız en azından cross section ve kesmenin bir yönünde rijitlik vermenizi öneririm.
Kabaca modelleme hatası olabilir, kiriş çizmek yerine tüm alan elamanlarını bölüp duvar yükünü noktasal yük olarak verebilirsiniz, modelleme hatasından kurtarır sizi, sonlu elemanlara otomatik olarak değil divide area olarak yapmalısını bu durumda hem yük ataması hem de kolon uç noktaları ile tam bölmek için.Resimleri ekliyorum gözüme çarpan ek olarak flat slabı etabsla rahat çözebilirsiniz tavsiye ederim.

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

*

Çevrimdışı tefo0

  • *
  • 7
  • +0/-0
    • E-Posta
Ynt: kirişsiz döşeme (flat slab)
« Yanıtla #5 : 13 Temmuz 2018, 15:26:59 »
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap
Kabaca inceledim modelleme hatası gözüküyor ekran görüntülerini ekledim, jointler birleşmiyordur, elemanları joint noktasından joint noktasına çizilmemiştir ya da duvar için tanımladığın kirişin rijitliğinde sorun var. Kirişin property modifier ın hepsini 1 yaptığımda kaymalar meydana gelmiyor bu da doğru davranış olmayacaktır. Hiç yük almasını istemiyorsanız en azından cross section ve kesmenin bir yönünde rijitlik vermenizi öneririm.
Kabaca modelleme hatası olabilir, kiriş çizmek yerine tüm alan elamanlarını bölüp duvar yükünü noktasal yük olarak verebilirsiniz, modelleme hatasından kurtarır sizi, sonlu elemanlara otomatik olarak değil divide area olarak yapmalısını bu durumda hem yük ataması hem de kolon uç noktaları ile tam bölmek için.Resimleri ekliyorum gözüme çarpan ek olarak flat slabı etabsla rahat çözebilirsiniz tavsiye ederim.

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap
teşekkür ederim bi inceleyim bende

*

Çevrimiçi statiker

  • *
  • 15
  • +0/-0
Ynt: kirişsiz döşeme (flat slab)
« Yanıtla #6 : 13 Temmuz 2018, 20:04:24 »
Paylasilan hata mesajinda yapi stabil degil hatasi yaziyor. Yaptiginiz modelin ss'ine bakinca da sadece flat slab ve kolonlardan olusan bir yapi gördüm. Eger herhangi bir cerceve veya perde tanimlamadiysaniz sorun bu olabilir. Flat slab + kolon stabil bir sistem olusturmaz.