May 05, 2026, 05:06 öö

Haberler:

YENİ FORUM SİTEMİZ ÜZERİNDEN DEVAM EDİLECEKTİR.
TIK TIK


kirişsiz plaklarda kolonlara mafsal atamak

Başlatan sacikyunus, Oca 14, 2019, 12:38 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

sacikyunus

merhaba hocam
yeni yönetmelik kirişsiz plaklarda 2 aşamalı çözüm istiyor. Kolonlara mafsal atayıp tüm kuvvetleri perdelerle karşılamamızı istiyor .
idecad de kolonlara mafsal atayamıyoruz henüz bu özellik eklenmemiş. Bu konuda nasıl bir çözüm üretebiliriz.

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: yunussacik - Oca 14, 2019, 12:38 ösmerhaba hocam
yeni yönetmelik kirişsiz plaklarda 2 aşamalı çözüm istiyor. Kolonlara mafsal atayıp tüm kuvvetleri perdelerle karşılamamızı istiyor .
idecad de kolonlara mafsal atayamıyoruz henüz bu özellik eklenmemiş. Bu konuda nasıl bir çözüm üretebiliriz.


Merhaba

Dedihiniz gibi, kirissiz dosemeli sistemlerde, perdeler tum momenti karsilarsa acaba ne olur hesabini yapmak zorundasiniz. Bazi yazilimlar buna haxir olmayabilir.  Iki analize gore max pedde ve kolon dizayni yapiyrsunuz. Eger yazilim hazir degilse  mesela tum elemanlarinizi perfe yapabilirsiniz, kolon kullanmazssiniz(perde = boy/en>=6).  Yada illa kolon derseniz genel bir yazilimda (mesela sap2000) modelleme yapabilirsiniz...