Tarafından gönderildi buraksahin açık 30 Ocak 2025, 11:55'deMerhaba hocam, fotoğrafta görüldüğü üzere kiriş alt ve üst montaj donatılarında bindirme yapılmamış, hatalı olduğunu düşünüyorum bu çizimin,fikriniz nedir ?
buraksahin cevap verdi 1 ay, 2 haftalar önce 2 Üye · 2 Yanıtlar- 2 Yanıtlar
Ozellikle uzun kolonlarda, perdelerde iki taraftan gelen donatilarin birlestirilmesi, uzun kolonun, perdenin sonuna kadar uzatilmasi mesnet momenti nispeten kucukse gerekmez. Donatiyi Lb kadar mesnete sokmak yeterlidir. Gorselinizde gordugum kadariyla kolonlariniz uzun yada perde. Mesnet momentinden dolayi tum donatilar kullailmamakta, ayrica alt mesnette zaten bildiginiz uzere nispeten az moment olusmakta(deprem yuklemesi). Mesnette tüm donatilR gerekmediginde kiris donatilarini uzun kolona yada perdeye Lb kadar sokmaniz yeterli, illa perde sonuna dek devam etmesi gerekmez.
Hocam uygulama şu şekilde, donatı boyları proje ile bire bir aynı şekilde yapıldı ;ancak böyle düzensiz bir durum oluştu uygulamada, ikinci fotoğrafta etriye konulamayan bir kısım oluştu kirişte.Proje müellifi ile görüştüm , bu donatıları parça parça değil de boy donatı olarak yapılabilir uygulamada ve etriyeleri bahsettiğim kısma koyun dedi.Ayrıca dediğiniz gibi düşey elemanlar perde.