Medeniyet Mühendisleri›Forums›İnşaat Mühendisliği›Prefabrik yapilarda cati diyafram oluşturma
Etiketlendi: prefabrik
Prefabrik yapilarda cati diyafram oluşturma
Tarafından gönderildi tarik sonuc üzerinde 10 Ağustos 2025, 23:15'deHocam prefabrik yapi yapıyorum ve ara katım var burada asma katim var bölüm 8.7.1 de belirtildiği gibi ara kati tamamen mafsalli yapıp yatida da diyafram sağlamayı düşünüyorum bu sekilde cati yüklerini yönetmeliğe uygun hesap edersem yönetmeliği aşmış olacağımı dusunuyorum fikriniz nedir nasil hesap etmeliyim ara kat ve cati katini
Ahmet Celikkollu cevap verdi 5 ay, 1 hafta önce 2 Üyeler · 3 Yanıtlar- 3 Yanıtlar
Merhaba,
Ilgili madde şoyle:
8.7.1 – Kolonları çatı kotunda mafsallı tek katlı çerçevelerden oluşan önüretimli betonarme
binalarda; bina taban alanının %25’ini geçmemek kaydıyla kısmi ara kat oluşturulması
durumunda, bu kısmi ara katın yatay rijitliğinden dolayı çatı diyaframında oluşacak ilave iç
kuvvetler ve plandaki burulma düzensizliği dikkate alınacak ya da bu düzensizliğin ortadan
kaldırılması için kısmi ara katlı bölüm derz ile ayrılacaktır.
Yonetmeligi aşmak kavramı yerine yonetmelige uygun kavramini kullanmak sanirim daha dogru olur. Maddeyi incelediginizde, tek katli ustten mafsalli(moment almayan) ön uretimli bina yapilabilecegini görüyoruz. Ayrica ilave olarakta alanin %25 ini gecmeyecek sekilde bir adna kat yapilmasina da on uretimli mafsalli tek katli binada yonetmelik izin vermis durumda. Ancak olusturacaginiz bu asma kat dosemesi/sistemi o kotta rijitligi artiracak/doseme diyafram etkisi yaratacak. Bu durumda asma katin olusturdugu adeta dusey mesnet hem asma kat seviyesinde hem cati ust kotu seviyesinde goreli oteleme kontrolleri ve duzensizlik kontrollerinin ayri ayri yapilmadini gerektirecek. Asma katin olmadihi taraftaki kolon otekemeleri ile, adna kat bolumundeki kolon otelemekeri adma katin verdigi rijitlik dolayisiyla eoey farkli olacak/olabilir ve bu farkta malum badta yumusak kat duzensizligi olmak uzere duzensizlik ortaya cikabilir. Siz ayni modelde asma katida usulune uygun diyafram modellerseniz bu durummu dikkate almis olursunuz ve cati diyaframinda/elemanlarinda olusacak etkileride hesaba katmis olursunuz, onemli olan adna katin gercege uyhun sekilde ayni katta modellenebilmesi.
%25 asma kat hakkiniz olmasi demek hesaosuz kitapsiz, asna jatin rijitligini modrle yansitmadan tasarlayabileceginiz anlamina gelmez. Eger hesap yapmadan bu %25 adna jat hakki kullanilacaksa, adma jatli bu bolumun tasiyici didtemi tamamen ayri tasarlanmali esas sistemle aradinda dilatasyon birakilmali, yatay etkide esas kolonlarin deplasmani adma jat tarafindan onlenmemelidir. Bu furumda tek katli on uretimli kismi modellersiniz, ayri bir dosyada da adna jati tek bina gibi modellerdiniz dilatasyon birakirsiniz ve adeta iki ayri ozgur bina giibi calusmasini saglarsiniz.Dilatasyonlu bu ikinci cozumde dilatasyon oldugundan tek disyada modelleme yapilmaz.
asma katı modellerken dediğiniz gibi asma katı sap hesaplarına gireceğim. %25 i geçen yapılarda nasıl bir yöntem uygulamalıyım hocam aynı şekilde hesapları yapma kaydı ile uygulayabilir miyiz ?
Eger bu ara kat %25 geciyorsa artik mafsalli birlesim yapamazssiniz, moment aktaran sistemlere donebilirsiniz
Yanıtlamak için giriş yapın.