Medeniyet Mühendisleri›Forums›Ahmet Çelikkollu›R Katsayısı azaltması
R Katsayısı azaltması
Tarafından gönderildi charli açık 8 Şubat 2025, 22:39'deMerhaba Ahmet hocam, R katsayısını seçerken yapımız iki koşulu sağlamazsa 4/5 ile azaltıyoruz bu koşul sadece kirişsiz döşemeli sistemlerdemi geçerlidir.
Ahmet Celikkollu cevap verdi 1 ay, 2 haftalar önce 2 Üye · 1 Cevap- 1 Cevap
Tbdy2018 de gecen ibare, deprem etkilerinin perdelerce karsilandigi sistemler. Yani kirissiz disemeli sistemleri ve sizin herhangi bir sistemde kolon uclarini mafsallastirip deprem etkilerinin tamaminin perdelerce karsilandigi sistemlerde gecerli. Ancak 4/5 R katsayisi yani R sayisini 0.80 ile carpip kucultmek burulmayi onleme amacli bir yaptirim. Bu baglamda yonetmelik deprem etkilerinin tamaminin perdelerce karsilandigi sistemleri kastetsede perdeli+cerceveli sistemlerde de burulma etkilerinden dogan kesme kuvvetlerini buyutmek amaciyla tum perde olan tasiyici sistemlerde kullanabilirsiniz., yazilimkarda bu opsiyonu etkin hali perdeli+cerceveli sistemlerde istege bagli olarak etkin hale getirebilirsiniz.
Yanıtlamak için giriş yapın.