    Hocam iyi çalışmalar belli metrekarelerde çatı üzeri GES veya enerji verimliliği sağlanacak sistemler zorunlu hale geldi. Genelde çatı üzeri GES ler tercih edilmekte. Çatılar ahşap ve yerinde imal ediliyor. GES yaklaşık 20 kg bu durumda ahşap üzerine gelen yük sebebiyle ahşabında hesabını mı yapmalıyız.

    Hesap yapılırsa tüm bağlantılar mertek araları yada kullanılacak malzemenin sıfır çam olması yada kullanılan dikmelerin çeşitli bulon bağlantıları ile b.a ye ankraj edilmesi gerekmekte. Bunların hesapları haricinde yerinde imalatı da çok zorlaşıyor. Yoksa sadece 20 kg bir ilave yük için neredeyse statik hesap ve uygulama projesi kadar proje çiziyoruz.

    Daha önceki projelerde teras yapıp üzerine gelecek sistemi direkt zemine ankraj ediyoruz. Bu tür problemler olmuyor. Ahşabı kaldırmış oluyoruz.

    Yük olarak m2 de 20 kg civarı bir yük için ahşap çatıyı imalatını zorluyor hocam fikrinizi almak istedik.

    Statik Mühendis cevap verdi 1 year, 2 months ago 2 Üyeler · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Ahmet Celikkollu

    Member
    4 Mart 2025 at 08:38

    Ges her turlu catiya kurulabilmakte. Ahsap catiya kurarsaniz ruzgar ve deprem yuku de isin icine girecek sekilde analiz yapmaniz gerekir

    • Statik Mühendis

      Member
      4 Mart 2025 at 10:50

      Ahşap Hesabını ayrı şekilde vereceğiz o zaman hocam . Birde Çatı üzerinde GES yangın yönetmeliği açısından bir problem oluşturur mu hocam. Ahşap üzerine elektrik üretimi yapan bir sistem oluşturulacak çünkü.