Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

Medeniyet Mühendisleri & rsaquo; Forumlar & rsaquo; İnşaat Mühendisliği & rsaquo; TAŞIYICI SİSTEMDE KİRİŞ YÜKSEKLİĞİ

  • TAŞIYICI SİSTEMDE KİRİŞ YÜKSEKLİĞİ

    Tarafından gönderildi tarik sonuc üzerinde 25 Eylül 2026, 17:13'de

    Projemiz b+z+4 Normal kat görülmekte. konsol kapalı çıkmalar mevcut yapının kat yüksekliği 2.99 yapı yükseklik sınırı mevcut bu yüzden kat yüksekliği arttırılamıyor. odanın içinden geçen kirişler açıklık yaklaşık 4.50-5.00 metre ve mevcut yüksekliği 39’luk yapılabiliyor en fazla (net 2.40 yükseklik isteniyormuş mevzuat gereği) bu statik kiriş yüksekliğini çok kısıtlıyor. o nedenle genişliğini arttırabildiğim kadar arttırıyorum 70/39 gibi örneğin. yüksekliğin ne kadar önemli olduğunu biliyorum ancak yüksekliği ile oynayamıyorum analizleri çok rahat çalışıyor ötelemeler sorunu yok şuan sehimleri iyi çalışıyor . Nelere dikkat etmeliyim.

    Ahmet Celikkollu cevap verdi 3 gün önce 2 Üye · 1 Cevap
  • 1 Cevap
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    26 Eylül 2026, 00:38'de

    299cm kat yuksekligi kiris yuksekligini kisitlamaz. 50cm yukseklikte dahi kiris yapsaniz 299-50=249cm temiz aciklik kalir. 39cm yuksekliginde kirisin rijitligi düsuktur, yapmayiniz.

Yanıtlamak için giriş yapın.