    Posted by Statik Mühendis on 26 Şubat 2025 at 11:24

    Hocam hayırlı çalışmalar yapıları olabildiğince dilatasyonsuz uyguluyoruz. (yapı geometrisi ve zemin iyiyse) ısı sıcaklık farkını hesaba dahil ediyoruz hesaplarda. bu durumda yapının dilatasyon sınır değeri oluyor mu ? yapı 70 metre uzunluğunda ve geometrisi dikdörtgen. Daha önceki yazılarınızdan anladığım yapıyı belli şartlar dahilinde tek parça çözmenin çok daha elverişli olduğunu okumuştum.

    Ahmet Celikkollu replied 1 year, 3 months ago 2 Members · 1 Reply
  • 1 Reply
  • Ahmet Celikkollu

    Member
    26 Şubat 2025 at 14:35

    Isi genlesme/büzülme hesabi yaptiktan sonra ve mutlaka isı izolasyonuda yapiyorsunuz(bu zorunlu) 80 metre, 90 metre uzunlukta binakar yapın, hiperstatiklik derecesini artirin. Bu hesabin anaci zaten genlesme buzulmeden olusan ilave cekme/basinc kuvvetlerini tasatima etkitmek…

Log in to reply.