    HOCAM MERHABA
    BİNAM DTS2 VE TOPLAM KAT YÜKSEKLİĞİ 17.4M %75 PERDE ORANINI BİR TÜRLÜ SAĞLAYAMIYORUM.BİNA ASMOLEN BU ARADA.NELERE DİKKAT ETMEMİ ÖNERİRSİNİZ?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 7 Yanıtlar
  • 7 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    4 Mart 2019, 06:17

    HOCAM MERHABA
    BİNAM DTS2 VE TOPLAM KAT YÜKSEKLİĞİ 17.4M %75 PERDE ORANINI BİR TÜRLÜ SAĞLAYAMIYORUM.BİNA ASMOLEN BU ARADA.NELERE DİKKAT ETMEMİ ÖNERİRSİNİZ?

    Merhaba

    Perdeleri mumkun mertebe dış akslara konuslandırin. Gereginden buyuk kolon kullanmayın. Gereksiz yere kolon atmayin.

  • civilengineer35

    Misafir
    28 Mart 2019, 12:43

    ahmet bey merhaba . asmolen döşemeli bir projem var. sadece perdelerden bile taşıyıcı sistem oluştursam kolon dahi olmasa yine %75 i aşamıyorum bunun sebebi nedir?  m0 toplam devrilme momentim çok yüksek çıkıyor ve %75 oranını sağlayamyorum sadece perdelerden oluşturdugum halde. yonetmelikten anladıgım %75 ini perdeler %25 veya azını kolonlar alıcak bu momentin fakat benım sistemimde kolon bile yok. 75m2 tabanda bodrum +3 katlı bir yapı . tesekkur ederim yorumlarınız için

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    28 Mart 2019, 17:35

    ahmet bey merhaba . asmolen döşemeli bir projem var. sadece perdelerden bile taşıyıcı sistem oluştursam kolon dahi olmasa yine %75 i aşamıyorum bunun sebebi nedir?  m0 toplam devrilme momentim çok yüksek çıkıyor ve %75 oranını sağlayamyorum sadece perdelerden oluşturdugum halde. yonetmelikten anladıgım %75 ini perdeler %25 veya azını kolonlar alıcak bu momentin fakat benım sistemimde kolon bile yok. 75m2 tabanda bodrum +3 katlı bir yapı . tesekkur ederim yorumlarınız için

    Merhaba

    Bahsettiginiz boyle bir durumun olmasi MUMKUN DEGIL. eger sistemde hic kolon yoksa tamami perde ise tum momenti yani %100′ ü perdeler aliyordur. Sisteminizde kolon bile yoksa %100 perdeler moment alir. Iyi dusunelim, iyi fikir yurutelim, mantikli olalim…

  • civilengineer35

    Misafir
    29 Mart 2019, 10:30

    Bende ayni sekilde dusunuyorum garip ve yanlis geldi sormak istedim. Yazilimsal bi sorun olmali o zaman Tesekkur ederim

  • yusuf15hira17

    Misafir
    29 Mart 2019, 17:05

    Evet benimde başıma geldi 4 bağ kirişli perde 1 u perde 2 normal perde 4 adet kolonlu bir asmolen yapıda 0.35 çıktı projeyi paylaşıp sordugumdadiğer programların 4B.7 ve 4B.2.4 denklemlerini dikkate almadıgını ima ettiler.

    ahmet bey merhaba . asmolen döşemeli bir projem var. sadece perdelerden bile taşıyıcı sistem oluştursam kolon dahi olmasa yine %75 i aşamıyorum bunun sebebi nedir?  m0 toplam devrilme momentim çok yüksek çıkıyor ve %75 oranını sağlayamyorum sadece perdelerden oluşturdugum halde. yonetmelikten anladıgım %75 ini perdeler %25 veya azını kolonlar alıcak bu momentin fakat benım sistemimde kolon bile yok. 75m2 tabanda bodrum +3 katlı bir yapı . tesekkur ederim yorumlarınız için

    Merhaba

    Bahsettiginiz boyle bir durumun olmasi MUMKUN DEGIL. eger sistemde hic kolon yoksa tamami perde ise tum momenti yani %100′ ü perdeler aliyordur. Sisteminizde kolon bile yoksa %100 perdeler moment alir. Iyi dusunelim, iyi fikir yurutelim, mantikli olalim…

  • mrt

    Misafir
    4 Eylül 2020, 14:57

    merhabalar hocam,,elimde 4 katlı villa projesi var,asmolen döşeme,ancak ne yaptıysam perde oranı %75’in altındadır sorunu ile karşılaşıyorum,bina oturumum toplamda 170 m2 ve x yönünde 4 y yönünde 4 olmak üzere perdelerim mevcut,sizce nerede eksik yapıyor olabilirim..

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    7 Eylül 2020, 17:43

    merhabalar hocam,,elimde 4 katlı villa projesi var,asmolen döşeme,ancak ne yaptıysam perde oranı %75’in altındadır sorunu ile karşılaşıyorum,bina oturumum toplamda 170 m2 ve x yönünde 4 y yönünde 4 olmak üzere perdelerim mevcut,sizce nerede eksik yapıyor olabilirim..

    Merhaba,

    Perdeleri bag kirisli perde arak birbirine takin tanimlamak onemli. Ayrica petdeler mu.kun mertebe dis kenarlarda olmali. Tum bunlari yapmaniza ragmen perdemoment diyagraminiz, artidan eksiye gecebir, yani ayni kolon gibi davranabilir. O zaman tasiyici sisteminizi toptan degistirmeniz gerekebilir