Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › 12 MAYIS YAYINLANAN YÖNETMELİK HAKKINDA

  • 12 MAYIS YAYINLANAN YÖNETMELİK HAKKINDA

    Gönderen Statik00 açık 25 Temmuz 2024, 12:22

    ……Kapalı çıkma yapılabilen binalarda ise; çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği/bağlantılı olduğu (Değişik ibare:RG-12/8/2023-32277) düşey taşıyıcı elemanların, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Esasların 7.5.1 maddesinin (a) bendi kriterlerine uygun kirişler ile birbirine bağlanması suretiyle çerçeve teşkil edilmesi zorunludur……..”

    bu maddeye göre :

    1-hocam bu projede kapalı çıkma yapılmış ve şartlara o kısımda uyulmuş. kirişler geniş kullanılmış. başka bir aks üzerinde ise açık çıkma yani balkon yapılmış biz balkonun olduğu yerde de mi bu şartı sağlamalıyız. yapının bir yerinde kapalı çıkma olduğu için.
    2- 12 mayıs yönetmeliğine göre; resim 1 de hocam üzeri kapalı teras,  terasında bir kısmında duvar yer almakta(giyinme odası duvarı) bu durumda kapalı çıkma şartlarını sağlayıp s1-s2 kolonlarını  geniş kirişlerle bağlamamız gerekir mi?
    3- resim 2 de son tabliye olup üzerinde çatı var  ama resim 1 kesitinde de görüldüğü gibi giyinme odasının tavanı olarak görülmekte. üstünde kapalı çıkma yok. kiriş 1’i  12 mayıs yönetmeliğine göre boyutlandırıp buna göre mi teşkil etmek lazım.
    4-resim 2 de görülen konsol alını saplama olarak teşkil edilmiş. bu şekilde imalat yapmak doğru mu sizce yoksa saplandığı köşeye taşıyıcı koymamamız gerekmez mi ?

    resim 1 ;
    resim 2; 

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 3 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
  • 3 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    25 Temmuz 2024, 13:16

    ……Kapalı çıkma yapılabilen binalarda ise; çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği/bağlantılı olduğu (Değişik ibare:RG-12/8/2023-32277) düşey taşıyıcı elemanların, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Esasların 7.5.1 maddesinin (a) bendi kriterlerine uygun kirişler ile birbirine bağlanması suretiyle çerçeve teşkil edilmesi zorunludur……..”

    bu maddeye göre :

    hocam bu projede kapalı çıkma yapılmış ve şartlara o kısımda uyulmuş. kirişler geniş kullanılmış. başka bir aks üzerinde ise açık çıkma yani balkon yapılmış biz balkonun olduğu yerde de mi bu şartı sağlamalıyız. yapının bir yerinde kapalı çıkma olduğu için.

    Söz konusayonetmelik maddesi kapalı  çıkma olan bolgeler icin gecerlidir, kapali cikma konsollarinin mesnetlendigi kolonlari ilgilendirir. Ayni  binanin  baska bir yerinde/cephesinde acik cikma  mevcut ise genis kirislerin(3/4b) burada  kullanilmasi gerekmez, Cerceve olusturmaniz yeterlidir.

  • Statik00

    Misafir
    25 Temmuz 2024, 15:08

    Hocam diğer sorularda bakma durumunuz var mıdır

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    25 Temmuz 2024, 16:05

    ……Kapalı çıkma yapılabilen binalarda ise; çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği/bağlantılı olduğu (Değişik ibare:RG-12/8/2023-32277) düşey taşıyıcı elemanların, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Esasların 7.5.1 maddesinin (a) bendi kriterlerine uygun kirişler ile birbirine bağlanması suretiyle çerçeve teşkil edilmesi zorunludur……..”

    bu maddeye göre :

    1-hocam bu projede kapalı çıkma yapılmış ve şartlara o kısımda uyulmuş. kirişler geniş kullanılmış. başka bir aks üzerinde ise açık çıkma yani balkon yapılmış biz balkonun olduğu yerde de mi bu şartı sağlamalıyız. yapının bir yerinde kapalı çıkma olduğu için.
    2- 12 mayıs yönetmeliğine göre; resim 1 de hocam üzeri kapalı teras,  terasında bir kısmında duvar yer almakta(giyinme odası duvarı) bu durumda kapalı çıkma şartlarını sağlayıp s1-s2 kolonlarını  geniş kirişlerle bağlamamız gerekir mi?
    3- resim 2 de son tabliye olup üzerinde çatı var  ama resim 1 kesitinde de görüldüğü gibi giyinme odasının tavanı olarak görülmekte. üstünde kapalı çıkma yok. kiriş 1’i  12 mayıs yönetmeliğine göre boyutlandırıp buna göre mi teşkil etmek lazım.
    4-resim 2 de görülen konsol alını saplama olarak teşkil edilmiş. bu şekilde imalat yapmak doğru mu sizce yoksa saplandığı köşeye taşıyıcı koymamamız gerekmez mi ?

    resim 1 ;
    resim 2; 

    1.sorunuzu cevapladim.

    Diger sorulariniza  gelince  ,  uzeri kapali teras  olmaz.  Eger catidan bahsediyorsaniz bunun kapali cikma ile ilgisi yok, planli  alanlar imar yonetmeliginde  kapali cikmanin  tanimi bellidir.

    Kirusten kondol bir kiris  cikmak fogru bir uygulama  degildir.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi