  • 12 mayıs yönetmeliği hakkında TDY 7.5.1 e göre çerçeve sağlanması

    Gönderen Statik00 açık 12 Ekim 2023, 05:57

    12 mayıs yönetmeliğinde TDY 7.5.1 a bendine göre Konsol yönünde kolon tanımladığımız durumlarda Kiriş genişliğini 4 te 3 ü olacak şekilde mi teşkil etmeliyiz. Yönetmelikte böyle yazıyor ancak uygulaması entresan bir durum oluşturuyor.
    Ekte verilen resim de  örnek olarak 80 lik kolonlar kullanıyorum konsol yönünde ancak 80 lik kolon için 60 lık min genişlikli kiriş kullanmam gerekli bu durumda yüksekliği 15 cm döşem var 45 lik yapsam devasa bir kiriş var 6 m2 konsol için ayrıca kirişin X hattı üzerinde devam eden sürekliliği de yok yönetmeliğe uymak için bu kirişi bu boyutlarda imal mi etmeliyiz ?
    Bu örnekte 4 tarafı sarılı olduğu için ilgili yerde kuşatılmışlık şartı aramak yanlış ancak devam eden sol ve sağ kirişleri olmadığında da bu tür bir alt sınırla çerçeve sağlanması bana yanlış geliyor. Zira bu tür yapılar genelde düşük katlı yapılar oluyor ve iç çerçeve kirişlerimizin çalışma kapasiteleri çok az görülemekte. Bu kirişlerin burulma etkisi dışında çerçeve olarak çıkma olmayan dış kirişlerden çokta bir çerçeve farkı yok bu kirişlerde 7.5.1 a nın sağlanamadığı durumlarda b veya c bendine göre hesap yaparken hem de daha rijit daha önemli kirişlerde bu yöntemleri kullanırken neden sadece bu tür 1.5-2 düşük katlı çıkma kirişlerinde a bendini zorunlu kılıyoruz.
    Alakanız için teşekkür ederim hocam. İyi çalışmalar.

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 9 Yanıtlar
  • 9 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    12 Ekim 2023, 06:18

    12 mayıs yönetmeliğinde TDY 7.5.1 a bendine göre Konsol yönünde kolon tanımladığımız durumlarda Kiriş genişliğini 4 te 3 ü olacak şekilde mi teşkil etmeliyiz. Yönetmelikte böyle yazıyor ancak uygulaması entresan bir durum oluşturuyor.
    Ekte verilen resim de  örnek olarak 80 lik kolonlar kullanıyorum konsol yönünde ancak 80 lik kolon için 60 lık min genişlikli kiriş kullanmam gerekli bu durumda yüksekliği 15 cm döşem var 45 lik yapsam devasa bir kiriş var 6 m2 konsol için ayrıca kirişin X hattı üzerinde devam eden sürekliliği de yok yönetmeliğe uymak için bu kirişi bu boyutlarda imal mi etmeliyiz ?

    Gorseli goremedim.  Konsolun BAGLANTILI OLDUGU KOLONLAR  BIRBIRINE  3/4 GENISLIGINDEKI KIRISLERLE  BAGLANACAK.  DIger  yonde  bir zorunluluk  yok. Ancak o kirislerinde  genis olup  kesme yuzeyini artirmak tabiki faydali.

  • Statik00

    Misafir
    12 Ekim 2023, 06:24

    resimi yükledim hocam bu durum köşe konsollarda çapraz kirişler içinde geçerli midir? Yine kolondan kolona bağlayıp çapraz kirişi dik şekilde içerideki kirişe saplamadan imal mi etmeliyiz.

    Hocam ayrıca bu yönetmelik gereği 10 katlı bir yapım var son katta 4 daireden 2 daireye düşmekte mahal buna bağlı olarak konsollar çıkıyor. (son kat üzerinde mahal taşımamakta.) Ekte yer alıyor küçülmüş hali;

    Yine buna benzer sadece asaör kulesi ve merdiven kiriş kolonları son katta görülmekte bunlardan ötürü konsol çalıştırılıyor üstteki örnekte olduğu gibi bu gibi çıkmalar aslında kapalı çıkma olmadığını düşünebilir miyiz. Yoksa konsol içi kirişleri bx0.75 olarak mı boyutlandırmalıyız.

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    12 Ekim 2023, 10:07

    resimi yükledim hocam bu durum köşe konsollarda çapraz kirişler içinde geçerli midir? Yine kolondan kolona bağlayıp çapraz kirişi dik şekilde içerideki kirişe saplamadan imal mi etmeliyiz.

    Hocam ayrıca bu yönetmelik gereği 10 katlı bir yapım var son katta 4 daireden 2 daireye düşmekte mahal buna bağlı olarak konsollar çıkıyor. (son kat üzerinde mahal taşımamakta.) Ekte yer alıyor küçülmüş hali;

    Yine buna benzer sadece asaör kulesi ve merdiven kiriş kolonları son katta görülmekte bunlardan ötürü konsol çalıştırılıyor üstteki örnekte olduğu gibi bu gibi çıkmalar aslında kapalı çıkma olmadığını düşünebilir miyiz. Yoksa konsol içi kirişleri bx0.75 olarak mı boyutlandırmalıyız.

    Zemin + 7 kat ve uzeri  yapilarda  cikma yapamazsiniz,  bahce mesafesi icine 1 metre girip temel e  kadar inen kolon  dizayn etmelisiniz

  • Leaf

    Misafir
    17 Ekim 2023, 07:40

    Hocam kapalı çıkma ve açık çıkma kavramlarını biraz açabilir miyiz?

    Evet Çıkmayı teşkil eden düşey taşıyıcıların birbirine bağlanması çok önemli.
    Projede çıkma kısım balkon ise bu taşıyıcıları birbirine bağlarken yine 3/4 oranında kiriş ile mi bağlanmalıdır?

    Hocam ayrıca çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği kiriş,kolon değil örneğin 150 cm uzunluğunda bir perde ise bu perdeleri birbirine bağlayan kirişlerde de bu şart sağlanmalı mıdır?
    Eğer cevap evet ise 112.5 cm genişliğinde bir kiriş mi yapılmalı?

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    18 Ekim 2023, 05:27

    Hocam kapalı çıkma ve açık çıkma kavramlarını biraz açabilir miyiz?

    Evet Çıkmayı teşkil eden düşey taşıyıcıların birbirine bağlanması çok önemli.
    Projede çıkma kısım balkon ise bu taşıyıcıları birbirine bağlarken yine 3/4 oranında kiriş ile mi bağlanmalıdır?

    Hocam ayrıca çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği kiriş,kolon değil örneğin 150 cm uzunluğunda bir perde ise bu perdeleri birbirine bağlayan kirişlerde de bu şart sağlanmalı mıdır?
    Eğer cevap evet ise 112.5 cm genişliğinde bir kiriş mi yapılmalı?

    Çıkma: Dösemenin devamı olan, EN AZ BIŔ KENARI SERBEST olan eleman.  Eger çikmanin  üst ve yan kısimlari tamamen kapali ve bir odaya  dahilse, bir mekana dahilse kapalı çıkma, en az  bir taraftan disariya/aciksa, dogaya aciksa  açık  cikma.

    Bahsettiginiz yonetmelik  ACIK CIKMALARI KAPSAMIYOR. Cünkü  zaten balkonlarda konsolun basladigi kolonlar birbirine baglaniyordu,  odada  kiriş gorünmesi  gibi bir durum söz konusu degildi. Kapali cikmalar ise  söz konusu mekan salon/oda yı buyutme  amacli yapiliyor.  Kapali cikmalarda bu nedenle salon/oda icerisinde  kiris gorunmesin diye buyuk bir hata olmasina  ragmen konsolun basladigi kolonlar kirislerle birbirine baglanip cerceve  teskil edilmiyordu.  Yonetmelige yapilan bu ilave  ile  konsollarin basladigi  kolonlar,  ilgili kolon kenarinin  3/4 uzunlugundan kucuk  olmamak kaydiyla kirislerle baglanmak zorunda. Bu birlesimler  KUSATILMIS BIRLESIM OLMAZ ANCAK KUSATILMIS BIRLESIMDE HANGI KIRISLER KULLANILIYORSA O KIRISLER KULLANILACAK. Bu kirislerin ebat  zorunlulugu sadece konsollarin basladigi kolonkari baglayan kirisler icin  gecerli.  Konsol kisim perdelerden basliyorsa perdenin uzunlugunun 3/4 u diye bir durum siz konudu degil kirislerle baglanmasi yeterli cünķu  kusatilmis kolon kavrami ve bu kirisler  KOLON ile ilintili.

  • Leaf

    Misafir
    18 Ekim 2023, 11:37

    Hocam öncelikle cevabınız için çok teşekkürler.

    Hocam malumunuz planlı alanlarda Mayıs ayında yapılan değişiklikte kolonlar ibaresi yer alırken daha sonra Ağustos ayında çıkan yönetmelikte “kolonlar” ibaresi “düşey taşıyıcı elemanlar” olarak değiştirildi.
    Bu değişiklikten dolayı çıkmayı teşkil eden perdenin de bağlanması gerektiğini düşündüm.
    Çıkan yönetmelikte;

    “….aynı cümlede yer alan “kolonların” ibaresi “düşey taşıyıcı elemanların” şeklinde değiştirilmiştir.” İfadesi yer alıyor.

    Bu değişiklik ile perdeleri de aynı şekilde bağlamamız isteniyor olabilir mi?çünkü 7.5.1 her ne kadar kolonlar ile alakalı bir bölüm olsa da sizin ifade ettiğiniz gibi kuşatılmış birleşim yap demiyor.kuşatılmış birleşimde kullandığın kirişi kullan diyor.dolayısı ile perdeleri de bu özellikteki kirişler ile bağla demek istiyor olabilir mi?

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    18 Ekim 2023, 12:52

    Hocam öncelikle cevabınız için çok teşekkürler.

    Hocam malumunuz planlı alanlarda Mayıs ayında yapılan değişiklikte kolonlar ibaresi yer alırken daha sonra Ağustos ayında çıkan yönetmelikte “kolonlar” ibaresi “düşey taşıyıcı elemanlar” olarak değiştirildi.
    Bu değişiklikten dolayı çıkmayı teşkil eden perdenin de bağlanması gerektiğini düşündüm.
    Çıkan yönetmelikte;

    “….aynı cümlede yer alan “kolonların” ibaresi “düşey taşıyıcı elemanların” şeklinde değiştirilmiştir.” İfadesi yer alıyor.

    Bu değişiklik ile perdeleri de aynı şekilde bağlamamız isteniyor olabilir mi?çünkü 7.5.1 her ne kadar kolonlar ile alakalı bir bölüm olsa da sizin ifade ettiğiniz gibi kuşatılmış birleşim yap demiyor.kuşatılmış birleşimde kullandığın kirişi kullan diyor.dolayısı ile perdeleri de bu özellikteki kirişler ile bağla demek istiyor olabilir mi?

    Kusatilmis kavrami kolonlarla  ilgili bir kavramdir.  Yonetmelige  dusey eleman ibaresinin  eklenmesinin  amaci perde konuldugunda  kirislerle baglanmasindan yine imtina edilmesidir, perde bir cerceve elemani degildir. Yukaridaki cevabimi  dikkate aliniz…

  • faysun

    Misafir
    14 Şubat 2024, 09:34

    Hocam Merhaba,
    Kapalı çıkmayı teşkil eden konsol eleman bir tarafta kolona bir tarafta perdeye bağlıysa bu iki düşey taşıyıcı elemanı bağlayan kirişte yine 3/4 kuralını arayacağız değil mi? Yanlış mı yorumluyorum.

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    14 Şubat 2024, 09:57

    Hocam Merhaba,
    Kapalı çıkmayı teşkil eden konsol eleman bir tarafta kolona bir tarafta perdeye bağlıysa bu iki düşey taşıyıcı elemanı bağlayan kirişte yine 3/4 kuralını arayacağız değil mi? Yanlış mı yorumluyorum.

    Merhaba

    Konsol eleman diye yanlıs ifade ettiginizi dusunuyorum.  Kondol cikmanin oldugu dusey elemanlari baglayan kiristen bahsettiginizi dusunuyorum. Kolona baglandigi yuzeyin 3/4 unu kiris genisliginde aramalisimiz.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi