4.3.2.4
Hocam merhaba.
4.3.4.5‘de belirtilen 0.75*Mo üst sınır koşulunu sağlayamadığımız durumda; deprem etkilerinin tamamının betonarme perdeler ile karşılandığı hale karşılık gelen yeni R davranış katsayısı seçip buna göre analiz yaptıktan sonra, yapımız betonarme perdeli sınıfına geçiyor diyebilir miyiz? Eğer öyle ise 4.3.2.4‘e geri dönüp oradaki (a) ve kenar akslarda perdemiz varsa (b) koşullarını da kontrol etmeli miyiz? Yoksa o kontroller 0.75*Mo üst sınır koşulundan bağımsız olarak “betonarme perdeli bina” olarak sınıflandırılan yapılar için midir?
Saygılarımla, teşekkür ederim.