  • 4.3.4.5 — 0.40Mo < ΣMDEV < 0.75Mo

    Gönderen ottomancagatay açık 4 Şubat 2019, 12:22

    4.3.4.5 – Süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) veya boşluksuz yerinde dökme veya
    önüretimli betonarme perdeler ile merkezi, dışmerkez veya burkulması önlenmiş çelik çaprazlı
    çerçevelerin moment aktaran süneklik düzeyi yüksek çerçevelerle birlikte kullanıldığı binalarda,
    perdelerin veya çaprazlı çerçevelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme
    momentlerinin toplamı, binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana gelen toplam
    devrilme momentinin %40’ından az, %75’inden fazla olmayacaktır:
    0.40Mo < ΣMDEV < 0.75Mo (4.2)
    Bu bağıntıdaki üst sınır koşulunun sağlanamaması durumunda, Tablo 4.1’de deprem etkilerinin
    tamamının süneklik düzeyi yüksek perdelerle veya çaprazlı çerçevelerle karşılandığı durumlar
    için tanımlanan R ve D katsayıları ile izin verilen en üst BYS dikkate alınacaktır. Alt sınır
    koşulunun sağlanamaması durumunda ise Tablo 4.1’de verilen R ve D katsayılarında değişiklik
    yapılmayacak, ancak izin verilen en üst BYS’nin bir fazlası dikkate alınacaktır.

    yönetmelikten alıntıdır.

    alt sınırı ve üst sınırı sağlamama koşulunu açıklarmısınız , bu durumda nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir.Rica etsem bir örnek ile açıklayabilir misiniz ? çok kafa karışıklığı oldu

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 6 Yanıtlar
  • 6 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    5 Şubat 2019, 06:03

    4.3.4.5 – Süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) veya boşluksuz yerinde dökme veya
    önüretimli betonarme perdeler ile merkezi, dışmerkez veya burkulması önlenmiş çelik çaprazlı
    çerçevelerin moment aktaran süneklik düzeyi yüksek çerçevelerle birlikte kullanıldığı binalarda,
    perdelerin veya çaprazlı çerçevelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme
    momentlerinin toplamı, binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana gelen toplam
    devrilme momentinin %40’ından az, %75’inden fazla olmayacaktır:
    0.40Mo < ΣMDEV < 0.75Mo (4.2)
    Bu bağıntıdaki üst sınır koşulunun sağlanamaması durumunda, Tablo 4.1’de deprem etkilerinin
    tamamının süneklik düzeyi yüksek perdelerle veya çaprazlı çerçevelerle karşılandığı durumlar
    için tanımlanan R ve D katsayıları ile izin verilen en üst BYS dikkate alınacaktır. Alt sınır
    koşulunun sağlanamaması durumunda ise Tablo 4.1’de verilen R ve D katsayılarında değişiklik
    yapılmayacak, ancak izin verilen en üst BYS’nin bir fazlası dikkate alınacaktır.

    yönetmelikten alıntıdır.

    alt sınırı ve üst sınırı sağlamama koşulunu açıklarmısınız , bu durumda nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir.Rica etsem bir örnek ile açıklayabilir misiniz ? çok kafa karışıklığı oldu

    DTS1 yada DTS 2 oldugunu dusunelim

    Betonarme yuksek sunek tasiyici sistem dusundunuz

    Tasiiyici sisteminizi bosluksuz perdeler ve cercevelerden olusturdunuz.

    Tablo 4.1 e gore hemen  A15′ i sececeksiniz. Yani R=7, D=2.5 Olacak ve BYS =>2 olacak.Yani 70 metre yukseklige kadar binada bu sistemi kullanabirsiniz.

    Yuklemeleri yaptiniz.Analizi yaptiniz.Karsiniza 3 durum cikabilir:

    1.DURUM:
    perdelerinizin aldigi deverilme momenti 0.40 ile 0.75 arasinda olabilir. Bir baktiniz hesabiniza perdelerinizin aldigi moment 0.50 cikmis(analiz sonucu). Hersey uygun. Ciktilari alip projeyi bitireceksiniz.

    2.DURUM:
    Analiz yaptiniz.Analiz sonuclarina bir baktiniz ki perdelerinizin aldigi devrilme momenti orani 0.39. Oysa 0.40 ile 0.75 arasinda olmaliydi. Demekki uygun olmayan durum soz konusu. Bu durumda  R=7 alacaksiniz,D=2.5 alacaksiniz. Yani ayni R ve D ler. Ancak moment 0.39 da kaldiginizdan BYS niz  (+1) artacak. BYS2+1=3 olacak. Yani artik BYS niz 3 .yani bu durumda artik binaniz en fazla 56 metre olabilir(BYS3=56 M). Ilk durumda 70 metreye kadar bina yapiyordunuz, 0.39 oldugu icin arik 56 metre yapabileceksiniz. Projenize baktiniz bina tuksekliginiz 56 metre. Uygun. Ciktilari slip projeyi bitirebilirsiniz. Bir baktiniz bina 57 metre  . Yani saglamiyor. O zaman 0.39 olan perde devrilme momenti oranini  artiracaksiniz yani perde ilave edeceksiniz ve en az 0.40 getireceksiniz. Tekrar analiz yapip 0.40 ise projenizi bitireceksiniz

    3.DURUM:
    Analiz yaptiniz. Perde moment oranina baktiniz. 0.76. Yani 0.75 i gecmis.Bu durumda artik Deprem yuklerinin tamaminin perdelerle karsilanfigi durum olan(A13) R=6 , D=2.5 olarak , ilk aldiginiz R yi degistireceksiniz(Artik A13 sartlari gecerli). Ve buna gore tekrar analiz yapacaksiniz, duzenleyeceksiniz…

  • ottomancagatay

    Misafir
    5 Şubat 2019, 07:21

    çok teşekkür ederim, ilk başta bende bu yazdıklarınızı anlamıştım , her yerden bir yorum okuyunca çok karıştı

  • ottomancagatay

    Misafir
    5 Şubat 2019, 14:52

    2. durumda bys miz 8 ise o zmn perdeli sitemden vazmı geçmemiz lazım?

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    6 Şubat 2019, 04:31

    2. durumda bys miz 8 ise o zmn perdeli sitemden vazmı geçmemiz lazım?

    Tablo 4.1 de secriginiz sisteme gore R, D ve BYS leri gorursunuz. Tabloda yazan BYS’leri ve daha buyuklerini kullanabilirsiniz. Mesela tabloya baktinniz, BYS>=2 gorunuyor. Bu nedemek? Demek ki siz bu sistemle BYS=2, BYS=3, BYS=4, BYS=5, BYS=6, BYS=7, BYS=8  sinifinda bina yapabilirsiniz. Ama BYS=1 de kullanamazssiniz.

    Yine baska bir ornek tablo 4.1 baktiniz BYS>=4:gorunuyor. Demek ki siz bu sistemlle  BYS=4, BYS=5, BYS=6, BYS=7, BYS=8 olan binalari yapabilirsiniz. Ancak 4’den kucuk binalari yani BYS=3, BYS=2, BYS=1 YAPAMAZSSINIZ.

    Soru izeline gelince, 2.durumda BYS>=3 cikti.Sizin binaniz BYS=8’e giriyor. Bu durumda BYS 3 TEN BUYUKSE kullanabilirsiniz. Yani BYS=3, BYS=4, BYS=5, BYS=6, BYS=7, BYS=8 bina buna uygundur.

    Sorunuzu umarim dogru anladim.

  • oushan

    Misafir
    21 Şubat 2020, 09:27

    3.DURUM:
    Analiz yaptiniz. Perde moment oranina baktiniz. 0.76. Yani 0.75 i gecmis.Bu durumda artik Deprem yuklerinin tamaminin perdelerle karsilanfigi durum olan(A13) R=6 , D=2.5 olarak , ilk aldiginiz R yi degistireceksiniz(Artik A13 sartlari gecerli). Ve buna gore tekrar analiz yapacaksiniz, duzenleyeceksiniz…

    R= 6 olarak düzelttiktan sonra TEKRAR ÇÖZÜYORUZ… mdev/m0>1/3 >> (4/5)R alınmalıdır UYARISI GELDİĞİNDE                R yi 6 x 4/5 = 4.8 olarak mı revize etmem mi gerekıyor ?…(A13 şartları geçerli ise eğer…)

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    21 Şubat 2020, 09:48

    3.DURUM:
    Analiz yaptiniz. Perde moment oranina baktiniz. 0.76. Yani 0.75 i gecmis.Bu durumda artik Deprem yuklerinin tamaminin perdelerle karsilanfigi durum olan(A13) R=6 , D=2.5 olarak , ilk aldiginiz R yi degistireceksiniz(Artik A13 sartlari gecerli). Ve buna gore tekrar analiz yapacaksiniz, duzenleyeceksiniz…

    R= 6 olarak düzelttiktan sonra TEKRAR ÇÖZÜYORUZ… mdev/m0>1/3 >> (4/5)R alınmalıdır UYARISI GELDİĞİNDE                R yi 6 x 4/5 = 4.8 olarak mı revize etmem mi gerekıyor ?…(A13 şartları geçerli ise eğer…)

    4/5 R  durumu perdelerin alacagi moment miktariyle  ilgili bir sarttir. Boyle bir  durumda  R  katsayisini ayrica  0.8  ile carpacaksiniz . Yani 6×0.8=4.8 alacsksiniz.