  • Gönderen Leaf açık 5 Nisan 2019, 07:28

    Merhabalar Hocam

    Tbdy 2018 madde 4.3.4.6’ya göre
    Mdev>=Mo koşulunun sağlanamaması durumunda

    Bu koşulun sağlanamaması durumunda tablo 4.1 de deprem etkilerinin tamamının süneklilik düzeyi sınırlı çerçevelerle karşılandığı durumlar için tanımlanan R ve D katsayıları ile izin verilen en üst Bys dikkate alınacaktır.

    Bu maddeye göre bazı arkadaşlar bu maddede süneklik düzeyi değiştirilmeden yalnızca R VE D katsayıları değiştirilmeli çıkarımını yapıyorlar.
    Buna bağlı olarak da bys>=7 dts=4a olan bir yapıda eğer Mdev koşulu sağlanamamışsa süneklik düzeyi Karma seçilip 4.3.4.6 ya göre R ve D katsayıları r=4 d=2.5 seçilebilir çıkarımını yapıyorlar.bu çıkarım doğru olur mu?

    Malumunuz dts=4a olan bir yapıda süneklik düzeyi sınırlı  taşıyıcı sistemler kullanılamaz. fakat böyle bir yapıda süneklik düzeyi Karma seçilip R ve D katsayıları a31 e göre seçilebilir mi? Yahut Mdev koşulunu sağlanmıyorsak
    Yüksek süneğe geçmek tek çare midir?

    Teşekkürler.

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    5 Nisan 2019, 09:05

    Merhabalar Hocam

    Tbdy 2018 madde 4.3.4.6’ya göre
    Mdev>=Mo koşulunun sağlanamaması durumunda

    Bu koşulun sağlanamaması durumunda tablo 4.1 de deprem etkilerinin tamamının süneklilik düzeyi sınırlı çerçevelerle karşılandığı durumlar için tanımlanan R ve D katsayıları ile izin verilen en üst Bys dikkate alınacaktır.

    Bu maddeye göre bazı arkadaşlar bu maddede süneklik düzeyi değiştirilmeden yalnızca R VE D katsayıları değiştirilmeli çıkarımını yapıyorlar.
    Buna bağlı olarak da bys>=7 dts=4a olan bir yapıda eğer Mdev koşulu sağlanamamışsa süneklik düzeyi Karma seçilip 4.3.4.6 ya göre R ve D katsayıları r=4 d=2.5 seçilebilir çıkarımını yapıyorlar.bu çıkarım doğru olur mu?

    Malumunuz dts=4a olan bir yapıda süneklik düzeyi sınırlı  taşıyıcı sistemler kullanılamaz. fakat böyle bir yapıda süneklik düzeyi Karma seçilip R ve D katsayıları a31 e göre seçilebilir mi? Yahut Mdev koşulunu sağlanmıyorsak
    Yüksek süneğe geçmek tek çare midir?

    Teşekkürler.

    Merhaba

    Arkadaslarinix yanlis yorumlamakta. Karma sistem secmek icin mutlaka 0.75 perde moment oranini saglamak zorundasiniz. Eger saglayamiyorsaniz suneklik duzeyi sinirli  R ve D ye gececeksiniz ve sunekliginizde artik SINIRLI olacak. Karma sistemden bahsexiyorsaniz mutlaka  perde momentleri 0.75 olmali.

    Karma icin Mdev 0.75 kosulunu saglayamiyorsaniz ya perde miktarini artiracaksiniz yada yuksek sunege gececeksiniz….