  • Gönderen mcakiroglu açık 16 Nisan 2019, 07:07

    4/5 R oranı ile ilgili değerlendirmeyi; sadece perdelerden oluşan sistemlerde mi yoksa perde içeren çerçeve+perdeli sistemlerde de dikkate almalı mıyız?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
  • 3 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    17 Nisan 2019, 03:39

    4/5 R oranı ile ilgili değerlendirmeyi; sadece perdelerden oluşan sistemlerde mi yoksa perde içeren çerçeve+perdeli sistemlerde de dikkate almalı mıyız?

    Okuyunuz…

  • dadasgs

    Misafir
    18 Nisan 2019, 09:58

    4/5 R oranı ile ilgili değerlendirmeyi; sadece perdelerden oluşan sistemlerde mi yoksa perde içeren çerçeve+perdeli sistemlerde de dikkate almalı mıyız?

    Okuyunuz…

    Bu yazıyı okudum daha önceki konularınızı cevaplarınızı da okudum. Bu konu hakkında çok soru aldığınızı, artık aynı soruları görmekten yorulduğunuzu da tahmin edebiliyorum. Fakat, dediğiniz gibi yazılımcım sta4cad’e mail attım. Sizin anlattığınız gibi yazdım ben de. Kabul etmiyorlar. Yönetmeliği kendine göre yorumlamış diyorlar. Yani yazılımcı 4/5R den vazgeçmeyeceğiz çünkü doğrusu bu diyor.

    Ben de kendimce bir yorumlama yaptım. Üstten perdeleri iptal ederek/küçülterek başladım. Hatta bu forumda cevaplanmamış konum var şuan. Dün sta4cad destekten o sorunun cevabını da aldım. Ama yinede tam olarak istediğim sonuca ulaşamadım.
    Bende 4/5R olarak devam ettim malesef.

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    19 Nisan 2019, 06:03

    4/5 R oranı ile ilgili değerlendirmeyi; sadece perdelerden oluşan sistemlerde mi yoksa perde içeren çerçeve+perdeli sistemlerde de dikkate almalı mıyız?

    Okuyunuz…

    Bu yazıyı okudum daha önceki konularınızı cevaplarınızı da okudum. Bu konu hakkında çok soru aldığınızı, artık aynı soruları görmekten yorulduğunuzu da tahmin edebiliyorum. Fakat, dediğiniz gibi yazılımcım sta4cad’e mail attım. Sizin anlattığınız gibi yazdım ben de. Kabul etmiyorlar. Yönetmeliği kendine göre yorumlamış diyorlar. Yani yazılımcı 4/5R den vazgeçmeyeceğiz çünkü doğrusu bu diyor.

    Ben de kendimce bir yorumlama yaptım. Üstten perdeleri iptal ederek/küçülterek başladım. Hatta bu forumda cevaplanmamış konum var şuan. Dün sta4cad destekten o sorunun cevabını da aldım. Ama yinede tam olarak istediğim sonuca ulaşamadım.
    Bende 4/5R olarak devam ettim malesef.

    Malesef ulkemizdeki yazilimlara, muhendis fazla mudahele edemiyor. Siz kullanicilarda malesef YAZILIMIN  dogru yada yanlis yorumuna uymak zorunda kaliyorsunuz, cunku yonetmelik agir ve elle hesap etme gibi bir sansiniz yok.Bu baglamda yazilimlarin bu tip konularda siz kullanicilara da saygi duymasi ve bu tip konularda tasarrufu size birakmasi gerekmekte…Asil sorun burada…Bahsettiginiz yazilim da en iyisini yapmaya, size en iyisini vermeye calisiyor , bunda suphem yok. Ancak kullaniciyida birtakim secimler konusunda serbest birakmali. Yazilim dediginiz sey, bir uctan inegi sokup diger taraftan sucuk, salam cikaran bir sey olmamali. Yazilim  muhendisin, muhendislik yapmasina izin vermeli…