Gönderen audyngc açık 9 Kasım 2023, 14:59iyi günler hocam yeni projemizde 50 cm lik saçakta kapalı çıkma uygulayacağız. bu durumda konsol kirişler yapıyoruz ancak onları da dönmemiz mecburi midir? sadece 20 cm lik bir döşeme boşluğu kalıyor resimde görüldüğü gibi…
saygılar
iyi çalışmalar.OsmanYnsYLM yanıtladı 2 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 9 Yanıtlar- 9 Yanıtlar

audyngc
Misafir9 Kasım 2023, 20:38hocam sorumun cevabını videonuzda buldum. teşekkür ederim. emeğinize sağlık

Statik00
Misafir21 Kasım 2023, 13:54video linkini paylaşır mısın

OsmanYnsYLM
Misafir21 Kasım 2023, 14:56Hocam öncelikle merhabalar
Statik proje kontrolünü yapıyorum ve size bir kaç sorum olacak cevaplayabilirseniz sevinirim?
1)Binaların don derinliği ile alakalı dikkat etmemiz gereken bi yönetmelik var mı? Kontrol ettiğim bi binada bir cephede tabi zemin temel üst kotu ile aynı oluyor bu durum herhangi bir olumsuzluk doğrur mu? Hem don derinliği hemde binanın gömülme derinliği açısından dikkat edeceğimiz kıstas bi yönetmelik var mı?
2)Kapalı çıkmalarla alakalı İmar Yönetmeliği 5.30.b. Maddesinde “ Kapalı çıkma yapılabilen binalarda ise; çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği/bağlantılı olduğu (Değişik ibare:RG-12/8/2023-32277) düşey taşıyıcı elemanların, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Esasların 7.5.1 maddesinin (a) bendi kriterlerine uygun kirişler ile birbirine bağlanması suretiyle çerçeve teşkil edilmesi zorunludur.“ ibaresi geçiyor ve Deprem yönetmeliği 7.5.1.a. Maddesinde kuşatılmış kolonlarda kiriş genişliği kolon genişliğinin min 3/4 ü olması lazım deniliyor. Şimdi benim sorum şu ki kapalı çıkmalarda kuşatılmış kolona bağlanan tüm kirişlerde mi 3/4 oranı aranacak yoksa sadece kuşatılan kolonları birbirine bağlayan kirişlerde mi 3/4 oranı aranacak? Bide kolon yerine perde olacak şekilde tasarlarsak 3/4 oranından muaf mı sayılıyor yani perdelerde de kuşatılmış kolonlarda olduğu gibi 3/4 oran aranacak mı ?
3) Kapalı veya açık çıkmalarda konsol döşemenin uç noktasına yani çıkmanın uç kısmına kiriş dönülme zorunluluğu var mı?
Şimdiden teşekkürler.
Hocam öncelikle merhabalar
Statik proje kontrolünü yapıyorum ve size bir kaç sorum olacak cevaplayabilirseniz sevinirim?
1)Binaların don derinliği ile alakalı dikkat etmemiz gereken bi yönetmelik var mı? Kontrol ettiğim bi binada bir cephede tabi zemin temel üst kotu ile aynı oluyor bu durum herhangi bir olumsuzluk doğrur mu? Hem don derinliği hemde binanın gömülme derinliği açısından dikkat edeceğimiz kıstas bi yönetmelik var mı?
2)Kapalı çıkmalarla alakalı İmar Yönetmeliği 5.30.b. Maddesinde “ Kapalı çıkma yapılabilen binalarda ise; çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği/bağlantılı olduğu (Değişik ibare:RG-12/8/2023-32277) düşey taşıyıcı elemanların, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Esasların 7.5.1 maddesinin (a) bendi kriterlerine uygun kirişler ile birbirine bağlanması suretiyle çerçeve teşkil edilmesi zorunludur.“ ibaresi geçiyor ve Deprem yönetmeliği 7.5.1.a. Maddesinde kuşatılmış kolonlarda kiriş genişliği kolon genişliğinin min 3/4 ü olması lazım deniliyor. Şimdi benim sorum şu ki kapalı çıkmalarda kuşatılmış kolona bağlanan tüm kirişlerde mi 3/4 oranı aranacak yoksa sadece kuşatılan kolonları birbirine bağlayan kirişlerde mi 3/4 oranı aranacak? Bide kolon yerine perde olacak şekilde tasarlarsak 3/4 oranından muaf mı sayılıyor yani perdelerde de kuşatılmış kolonlarda olduğu gibi 3/4 oran aranacak mı ?
3) Kapalı veya açık çıkmalarda konsol döşemenin uç noktasına yani çıkmanın uç kısmına kiriş dönülme zorunluluğu var mı?
Şimdiden teşekkürler.
Merhaba
Sorularinizin cevaplari şöyle,
1…Fen ve teknik kurallara uymak icin her seyi yonetmelige baglamsyin yada yonetmelikte olmasini aramayin. Fen ve teknik kurallara uymak her disiplin icin gecerlidir. Cevre sehircilik bakanliginin zemin ve temel etudu tebliginde don derinligine uymanin zorunlu oldugu ayrica yazar. Eger diz don derinligine uymazssaniz TEMELIN OTURDUGU TOPRAK DONAR(TOPRAK ICINDEKI SU). Dikkat edin temel donar demiyorum, temel altindaki toprak donar diyorum. Topragin icindeki su donunca ne olur, buz olur hacmi buyur, genlesir, sonra hava isininca tekrar erir su olur bosluk olusur ve temelde buyuk oturmalar olusur, kisaca temelin oturdugu zemin hareketlenir, bu yuzden don derinligine uyulmasi zorunludur. Dolgu uzerine bina otirtulmaz, nedenide bosluklarin olmasidir. Kök boyuna gelince, binanin deprem davranisi anlaminda onem arzeder, bu konu herhangi bir yonetmelikce sinırlandirilmamistir ancak bina yuksekliginin 1/6 ile 1/7 aradi topraga gomulmelidir.
2… sorunuxun cevabi icin slttski videoyu izleyin
3…Alin kirisi stmak gibi bir xorunluluk bulunmaz.

OsmanYnsYLM
Misafir25 Kasım 2023, 13:16Hocam yalnız videoda kolonlu sistemde kapalı çıkmayı göstermişsiniz. Mesela videoda örnek olarak göstermiş olduğunuz kapalı çıkma sisteminde kolonlar yerine tamamını perde yapsak 3/4 şartı gerekmeyecek doğru mu anladım?

OsmanYnsYLM
Misafir25 Kasım 2023, 13:17Merhaba
Sorularinizin cevaplari şöyle,
1…Fen ve teknik kurallara uymak icin her seyi yonetmelige baglamsyin yada yonetmelikte olmasini aramayin. Fen ve teknik kurallara uymak her disiplin icin gecerlidir. Cevre sehircilik bakanliginin zemin ve temel etudu tebliginde don derinligine uymanin zorunlu oldugu ayrica yazar. Eger diz don derinligine uymazssaniz TEMELIN OTURDUGU TOPRAK DONAR(TOPRAK ICINDEKI SU). Dikkat edin temel donar demiyorum, temel altindaki toprak donar diyorum. Topragin icindeki su donunca ne olur, buz olur hacmi buyur, genlesir, sonra hava isininca tekrar erir su olur bosluk olusur ve temelde buyuk oturmalar olusur, kisaca temelin oturdugu zemin hareketlenir, bu yuzden don derinligine uyulmasi zorunludur. Dolgu uzerine bina otirtulmaz, nedenide bosluklarin olmasidir. Kök boyuna gelince, binanin deprem davranisi anlaminda onem arzeder, bu konu herhangi bir yonetmelikce sinırlandirilmamistir ancak bina yuksekliginin 1/6 ile 1/7 aradi topraga gomulmelidir.
2… sorunuxun cevabi icin slttski videoyu izleyin
3…Alin kirisi stmak gibi bir xorunluluk bulunmaz.
Hocam yalnız videoda kolonlu sistemde kapalı çıkmayı göstermişsiniz. Mesela videoda örnek olarak göstermiş olduğunuz kapalı çıkma sisteminde kolonlar yerine tamamını perde yapsak 3/4 şartı gerekmeyecek doğru mu anladım?
Hocam yalnız videoda kolonlu sistemde kapalı çıkmayı göstermişsiniz. Mesela videoda örnek olarak göstermiş olduğunuz kapalı çıkma sisteminde kolonlar yerine tamamını perde yapsak 3/4 şartı gerekmeyecek doğru mu anladım?
Dusey elemanlari kirislerle baglamak zorunlu ancak perdelerde dediginiz gibi kiris genisligi kistasi yok.

OsmanYnsYLM
Misafir26 Kasım 2023, 12:30Dusey elemanlari kirislerle baglamak zorunlu ancak perdelerde dediginiz gibi kiris genisligi kistasi yok.
Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim hocam 🙏🏻