Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • Gönderen CİVİLEGİNEER açık 4 Eylül 2024, 10:03

    İyi çalışmalar hocam , her bir katı 3.5 m olan 3 katlı bir villa projem var ,bodrum katta ki otoparktan dolayı ortaya kolon atmamaya çalışıyorum 7 m lik bir kirişim var beton sınıfım c25 olacak sizce sıkıntı yaşar mıyım ?

    KİRİŞ TASARIMINDA BASINÇ(ÜST) BÖLEGEDE 4*14 LÜK
                      ÇEKME(ALT) BÖLEGEDE 4*16 LIK KULLANDIM SİZCE YETERLİ MİDİR ?

    CİVİLEGİNEER yanıtladı 2 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    4 Eylül 2024, 13:41

    İyi çalışmalar hocam , her bir katı 3.5 m olan 3 katlı bir villa projem var ,bodrum katta ki otoparktan dolayı ortaya kolon atmamaya çalışıyorum 7 m lik bir kirişim var beton sınıfım c25 olacak sizce sıkıntı yaşar mıyım ?

    KİRİŞ TASARIMINDA BASINÇ(ÜST) BÖLEGEDE 4*14 LÜK
                      ÇEKME(ALT) BÖLEGEDE 4*16 LIK KULLANDIM SİZCE YETERLİ MİDİR ?

    Bahsettiginiz tip betonarme yapilarda  sehimi kontrol ettikten sonra 7 metre aciklkk gecilebilir…

  • CİVİLEGİNEER

    Misafir
    5 Eylül 2024, 05:50

    Sehim Sonuçları bu şekilde hocam

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi