Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › A2-A3 türü düzensizlik hk.
A2-A3 türü düzensizlik hk.
Gönderen yusuf15hira17 açık 7 Temmuz 2019, 14:38zemin + 3 kat plak döşeme sistemi ile çözdüğün asma katlı bir projede a2-a3 türü düzensizlik bulunmakta.
bunun için TDBY2018 deki 4.5.6.2 maddesi, A2 ve A3 türü düzensizliklerin bulunduğu ve/veya döşemelerin rijit
diyafram olarak çalışmasının öngörülmediği binalarda ve betonarme kirişsiz döşemeli
sistemlerde döşemeler iki boyutlu sonlu elemanlarla modellenecektir diyor ama pek anlayamadım, ben bunu nasıl yorumlamalıyım?yusuf15hira17 yanıtladı 7 yıl, 3 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar- 2 Yanıtlar
zemin + 3 kat plak döşeme sistemi ile çözdüğün asma katlı bir projede a2-a3 türü düzensizlik bulunmakta.
bunun için TDBY2018 deki 4.5.6.2 maddesi, A2 ve A3 türü düzensizliklerin bulunduğu ve/veya döşemelerin rijit
diyafram olarak çalışmasının öngörülmediği binalarda ve betonarme kirişsiz döşemeli
sistemlerde döşemeler iki boyutlu sonlu elemanlarla modellenecektir diyor ama pek anlayamadım, ben bunu nasıl yorumlamalıyım?Oncelikle size rijit diyafram tanimini basitce yapayim. Nedir rijit diyafram:
Rijit diyafram=rijit doseme.
Yatay yuk durumunda dosemede en ufak bir sekil degisikligi olmuyor, kalip gibi sola gidiyor, kalip gibi yani tek parca saga gidiyor… dosemenin hic bir noktasinda yukari yada asagi dogru haraket yok. Adeta tek parca saga sola hareket ediyor.
Bu durum kallin dosemelerde, bosluksuz dosemelerde, ufak dosemelerde kabul edilebilir.
Ancak bahsettiginiz A2, A3 duzensizliklerinde doseme rijit olarak kalip gibi sola saga hareket etmez. Yatay yuk asamasinda bu dosemede egilip bukulur(cunku rijit degil). Sizde bu yuzden dosemedeki bu sekil degisikliklerini hesaplayip sisteme etkisini yansitirsiniz(periyot, oteleme, goreli oteleme vb). Bu yuzdende dosemeyi ufak parcalara bolup her parcayi hesaplarsiniz sonra bunlari birlestirirsiniz. Bu yontem sonlu elemanlar, minik elemanlar yontemidir…

yusuf15hira17
Misafir11 Temmuz 2019, 07:45Teşekkürler Ahmet Bey.
zemin + 3 kat plak döşeme sistemi ile çözdüğün asma katlı bir projede a2-a3 türü düzensizlik bulunmakta.
bunun için TDBY2018 deki 4.5.6.2 maddesi, A2 ve A3 türü düzensizliklerin bulunduğu ve/veya döşemelerin rijit
diyafram olarak çalışmasının öngörülmediği binalarda ve betonarme kirişsiz döşemeli
sistemlerde döşemeler iki boyutlu sonlu elemanlarla modellenecektir diyor ama pek anlayamadım, ben bunu nasıl yorumlamalıyım?Oncelikle size rijit diyafram tanimini basitce yapayim. Nedir rijit diyafram:
Rijit diyafram=rijit doseme.
Yatay yuk durumunda dosemede en ufak bir sekil degisikligi olmuyor, kalip gibi sola gidiyor, kalip gibi yani tek parca saga gidiyor… dosemenin hic bir noktasinda yukari yada asagi dogru haraket yok. Adeta tek parca saga sola hareket ediyor.
Bu durum kallin dosemelerde, bosluksuz dosemelerde, ufak dosemelerde kabul edilebilir.
Ancak bahsettiginiz A2, A3 duzensizliklerinde doseme rijit olarak kalip gibi sola saga hareket etmez. Yatay yuk asamasinda bu dosemede egilip bukulur(cunku rijit degil). Sizde bu yuzden dosemedeki bu sekil degisikliklerini hesaplayip sisteme etkisini yansitirsiniz(periyot, oteleme, goreli oteleme vb). Bu yuzdende dosemeyi ufak parcalara bolup her parcayi hesaplarsiniz sonra bunlari birlestirirsiniz. Bu yontem sonlu elemanlar, minik elemanlar yontemidir…