    Tarafından gönderildi alp Alp üzerinde 17 Haziran 2025, 14:48'de

    Merhabalar, 3 katlı asansörlü bir yapı projelendiriyoruz, asansör boşluğunda pararlel 30×280 ölçülerinde iki adet perdem var burda sorma istediğim asansör makina dairesi için 3. kattan (+10.00) sonra 400 m yüksekliğinde bir merdiven evi (+14.00) asansör makina dairesi yapmam gerekiyor merdiven evine 3 adet perde çıkmak kendi fikrimce fazla geliyor, bu sebeple 3 kata (+10.00) kadar ve makina dairesinin (+11.50) taşınacağı yere kadar perdeleri çıkıp geri kalan (+14.00 ) kota kadar perdelerin 30×60 başlıklarını devam ettirsem ? yada kısa başlık olarak sisteme girsem mühendislik açısından yada uygulama açısından bir sorun teşkil eder mi daha ekonomik bir çözüm yöntemi var mıdır ? görüşlerinizi merak etmekteyim ? zemin sınıfım Ze

    Ahmet Celikkollu cevap verdi 8 ay önce 2 Üyeler · 1 Cevaplamak
  • 1 Cevaplamak
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    18 Haziran 2025, 08:29'de

    Merdiven/asansör kuleleri gibi bölumlerde hiç bir durumda hangi kat olursa olsun perde ile çevirme zorunluluğu yoktur. Ancak bu tip perdeye uygun kısimlarda perde olusturularak tasarim yapilabilir. Bu genel açiklamadan sonra soru özelinizs bakalım.

    En ust kata dek perde çıkmışsiniz ve bu katta ozellikle ekonomik sebeplerden dolayı perdeleri kolona döndurmek istiyorsunuz. Esas olan binanin en tabanindan itibaren dusey eleman boyutlarini hic degistirmeden en üst kata çikarmaktir. Ancak kat alanina göre cok kucuk alana sahip olan asansor ve merdiven kulelerini konunun dişında tutmak gerekir cunku bu bolumun kutlesi/alani epey düşuk oldugundan düsey elemanlar arasi ani kesit degisiminin olumsuz etkisi pek yoktur. Sadece tasarim bu kuleleri kapsiyorsa bahsettiginiz perdeler kolona donusturulebilir. Ancak burada bahsettigim sadece bir alttaki perde uc basliklarinin kule bölumune çıkarilmasi degildir. Kule kismina cikarilacak kisimlar kolon sartlarini saglamali, minimum 30cm genisliginde olmali donati capı ve donati yuzdesi olarakta aynen betonarme kolon kriterlerine uygun olmalidir. Yoksa sadece perde uc bolgelerinin ayni sekilde direkt kuleye cikarilmasi dogru modelleme degildir, yapilmamalidir.