    Gönderen mahmut yılmaz açık 2 Mayıs 2019, 11:59

    ahmet hocam kolay gelsin.

    şöyle bir sorum olacak.bizim b+z+1nk betonarme projelerimiz mevcut oturumları 100-120 m2 arası değişiyor villa tipi düşünülebilir.asmolen olarak tasarlamak istiyorduk ama taşıyıcıların neredeyse hepsi perde çıkıyor.asmolen yapıp perdeleri azaltmak için birşey yapılabilir mi? şuan tek çare plak yapmak gibi görünüyor.
    ilginiz için teşekkürler..

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    3 Mayıs 2019, 06:20

    ahmet hocam kolay gelsin.

    şöyle bir sorum olacak.bizim b+z+1nk betonarme projelerimiz mevcut oturumları 100-120 m2 arası değişiyor villa tipi düşünülebilir.asmolen olarak tasarlamak istiyorduk ama taşıyıcıların neredeyse hepsi perde çıkıyor.asmolen yapıp perdeleri azaltmak için birşey yapılabilir mi? şuan tek çare plak yapmak gibi görünüyor.
    ilginiz için teşekkürler..

    Merhaba.

    TBDY2018 asmolen sistemleri oldukca kisitladi. Binaniz DTS1 yada DTS2 ise sartlar dahada zor. Sisteminiz karma olcak, moment oraniniz 0.75 ‘ten buyuk olacak(Mdedv/Mo), binaniz 17.5 metreden yuksek olmayacak. Buda perde miktarinin hatiri sayilir derecede olmasini gerektiriyor. Asmilen yapacaksaniz bu sartlara uymak zorundasiniz.