Asmolen Döşeme Sistemler
Gönderen Murat Tokuş açık 12 Şubat 2019, 08:27Hocam Merhabalar,
3 katlı bir villa projesi çözmekteyim. Asmolen döşeme. şekildeki gibi perde koymama rağmen hala %75 oranına ulaşamadım. bu şekilde çözmem doğru olur mu? yoksa %75 oranına ulaşana kadar devam mı etmeliyim perde atmaya. DTS=1 olan bi bölgede.Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar- 5 Yanıtlar
Hocam Merhabalar,
3 katlı bir villa projesi çözmekteyim. Asmolen döşeme. şekildeki gibi perde koymama rağmen hala %75 oranına ulaşamadım. bu şekilde çözmem doğru olur mu? yoksa %75 oranına ulaşana kadar devam mı etmeliyim perde atmaya. DTS=1 olan bi bölgede.Merhaba
DTS1 ve DTS2 de asmolen sistemlerde sisteminiz KARMA sececeksiniz ve perde moment oranini MUTLAKA 0.75 yapacaksiniz. Dolayisiyle mevcut perdeleri buyutmeli ve ilave perde atmalisiniz. Perdeler nekadad dıs ta olursa o derece fazla moment alir. Eger 0.75 saglayamazssaniz ASMOLEN sistemden vazgecmek zorundasiniz…

Murat Tokuş
Misafir12 Şubat 2019, 14:30Ahmet Hocam çok tşk ederim.
Size 2 sorum daha olacak.
1. ilk resimdeki gibi R davranış katsayısını 4/5 oranında azaltmalı mıyım? R=5 iken 4 olarak düzeltmeli miyim?2. ikinci resimdeki gibi perde-plak transfer yükü hatasında ne yapmam gerek?
Ahmet Hocam çok tşk ederim.
Size 2 sorum daha olacak.
1. ilk resimdeki gibi R davranış katsayısını 4/5 oranında azaltmalı mıyım? R=5 iken 4 olarak düzeltmeli miyim?2. ikinci resimdeki gibi perde-plak transfer yükü hatasında ne yapmam gerek?
4/5R durumu sadece PERDELI yani deprem kuvvetlerinin tamaminin perdelerce karsilandigi sistemde uygulanir(sizde cercevelerde deprem kuvveti almakta). Ancak yazilimlar bunu hatali yorumlamakta. Muhtemelen ileride guncellemelerde bunu duzeltecekler. Dolayisiyle su an itibariyle, yazilim kullandiginizdan dolayi ve yazilimin hata vermemesi icin siz 4/5R kullanmak zorunda kalacaksiniz yani 4 kullanmsk zorunda kalacaksiniz. Buda size daha fazla beton daha fazla donati anlamina gelecek. Surekli yazilimi guncelleyin.
Ikinci doruya gelince doseme kalinligini artirmak bu transferde bir yontemdir. Kalinlik artirabilirsiniz

adige tolga
Misafir26 Şubat 2019, 11:09DTS1 ve DTS2 de asmolen sistemlerde sisteminiz KARMA sececeksiniz ve perde moment oranini MUTLAKA 0.75 yapacaksiniz. Dolayisiyle mevcut perdeleri buyutmeli ve ilave perde atmalisiniz. Perdeler nekadad dıs ta olursa o derece fazla moment alir. Eger 0.75 saglayamazssaniz ASMOLEN sistemden vazgecmek zorundasiniz…
Ahmet bey peki 0.75 i sağlayamadığımız durumda,Dts1 ve dts2 de R’yi 4 alıp perdeleri ve kolonları sınırlı sünek seçip analiz yapabilir miyiz?
DTS1 ve DTS2 de asmolen sistemlerde sisteminiz KARMA sececeksiniz ve perde moment oranini MUTLAKA 0.75 yapacaksiniz. Dolayisiyle mevcut perdeleri buyutmeli ve ilave perde atmalisiniz. Perdeler nekadad dıs ta olursa o derece fazla moment alir. Eger 0.75 saglayamazssaniz ASMOLEN sistemden vazgecmek zorundasiniz…
Ahmet bey peki 0.75 i sağlayamadığımız durumda,Dts1 ve dts2 de R’yi 4 alıp perdeleri ve kolonları sınırlı sünek seçip analiz yapabilir miyiz?
DTS1 ve DTS 2 olan binalarda, asmolen sistem kullanabilmeniz icin sistem KARMA olmak zorunda. KARMA demekte 0.75 moment orani alan yuksek sunek perde demek. Eger 0.75 saglayamaz iseniz R=4 alip sinırli sunek sisteme otomatikman gecmis oluyorsunuz. Yani 0.75 saglanamaz ise sistem SINIRLI SUNEK olmakta. Lysa DTS1 VE DTS2 de asmolen icin KARMA gerekiyor.Dolayisiyle DTS1 ve DTS2 de 0.75 oranini saglamadan asmolen kullanmsniz MUMKUN DEGIL. DTS1 VE DTS 2 DE ASMOLEN SISTEMLERDE KARMA DOLAYISIYLE 0.75 PERDE MOMENT ORANI OLMAZSSA OLMAZ…