Merhabalar;
DTS=1 ve BYS=6 olan; Asmolen yapıda 4.3.4.3 maddesini sağlamaktadır.
Bu yapı için 4.3.2.4 maddesi kontrolü yapılmalı mıdır?
Şimdiden teşekkür ederim..
Bu sarti sagladiginiza gore demek ki, yapinizdaki perdrler en az %75 devrilme momentini almakta. Yonetmelige baktiginizda 4.3.2.4 icin PERDELI sistem ibaresi gecmekte. Yani deprem etkilerinin tamaminin bir sekilde perdelerce karsilandigi sistemler. Bu durumda sizin sisteminiz %100 deprem etkilerinin tamanini perdeler almasigindan 4.3.2.4 uygulamaniza gerek yok. Ancak %75 az bir oran degil, bazi yazilimlarin da yaptigi gibi %75 i gecen degerlerde direkt 4.3.2.4 uygulamabizda hatali bir davranis olmaz.