    Merhaba değerli bilgi paylaşımlarınız için çok teşekkürler.

    Benim sorum deprem yönetmeliği madde 4.3.4.6’yla ilgili asmolen sistem çözerken perde koyduğumuzda bunu karma sistem olarak kabul edebiliyoruz. Ancak 0.75 devrilme momentini sağlayamadığımız durumlar için

    yönetmelik “Bu koşulun sağlanaması durumunda deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi sınırlı çerçevelerle karşılandığı durumlar için tanımlanan R ve D katsayılarıyla izin verilen en üst BYS dikkate alınacaktır”

    deniliyor. Bu durumda benim asmolen ve BYS>=7 olan binada R katsayısını 4 almam yeterli midir. Alt devrilme sınırı verilmemiştir. Bu R katsayısını aldıktan sonra sistemim tamamen sınırlıya mı geçiçek yoksa

    perdelerim hala yüksek sünek olduğu için karma sistem mi olacak?

    aysayss yanıtladı 7 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 6 Yanıtlar
  • 6 Yanıtlar
  • KSel

    Misafir
    14 Şubat 2019, 12:17

    Sınırlı sünek sistemi asmolen olarak Dts=3,4 de çözebilirsiniz. Dts=1,2’de asmolen yapmak istiyorsanız karma sistem çözeceksiniz ve Mdev/Mo >=0.75 olmalı. (TBDY 2018’e göre.)

  • aysayss

    Misafir
    14 Şubat 2019, 13:37

    Sınırlı sistemlerden bahsetmiyorum, bahsettiğim kısmı işaretledim burada KARMA SİSTEMDE bu oranın sağlanamaması durumunda yapamazsınız denilmemiş sadece R ve D katsayılıarını A31 sistemi için olanları seçin  ve izin verilen BYS sınırında 

    kalmamız gerektiği yazılmış . Farklı bir anlatım varsa üzerine konuşmamız iyi olur. Teşekkürler.

  • servany2

    Misafir
    14 Şubat 2019, 19:28

    Sınırlı sistemlerden bahsetmiyorum, bahsettiğim kısmı işaretledim burada KARMA SİSTEMDE bu oranın sağlanamaması durumunda yapamazsınız denilmemiş sadece R ve D katsayılıarını A31 sistemi için olanları seçin  ve izin verilen BYS sınırında 

    kalmamız gerektiği yazılmış . Farklı bir anlatım varsa üzerine konuşmamız iyi olur. Teşekkürler.

    Nuray hocanın bu konuya ilişkin durum değerlendirmesi mevcut linkini bulunca bırakırkm buraya dts 1 ve 2 de 0.75 oranını sağlamak zorundasınız asmolen sistemler karma olarak yapılmak zorunda olduğundan dediğiniz madde plak-kirişli çerçeveler için düşünülmüş hocanın kelimeleri bunlar sizin çıkardığınız yorumu aynen bende öyle yorumlamıştım ama malesef biliyoruz ki yönetmeliğimiz ucu açık maddelerden yazılmış ben başka yorumlarım siz başka sonucundada hocaların düşündüğünü düşünmemiz gerekiyor net bi şekilde yazmak çok zor olsa gerek …

  • aysayss

    Misafir
    14 Şubat 2019, 20:06

    Ekleyebilirseniz çok iyi olur. Yönetmelikte bu tarz farklı yorumlama gerektiren yerler kafa karışıklığına sebebiyet veriyor.

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    15 Şubat 2019, 05:04

    Merhaba değerli bilgi paylaşımlarınız için çok teşekkürler.

    Benim sorum deprem yönetmeliği madde 4.3.4.6’yla ilgili asmolen sistem çözerken perde koyduğumuzda bunu karma sistem olarak kabul edebiliyoruz. Ancak 0.75 devrilme momentini sağlayamadığımız durumlar için

    yönetmelik “Bu koşulun sağlanaması durumunda deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi sınırlı çerçevelerle karşılandığı durumlar için tanımlanan R ve D katsayılarıyla izin verilen en üst BYS dikkate alınacaktır”

    deniliyor. Bu durumda benim asmolen ve BYS>=7 olan binada R katsayısını 4 almam yeterli midir. Alt devrilme sınırı verilmemiştir. Bu R katsayısını aldıktan sonra sistemim tamamen sınırlıya mı geçiçek yoksa

    perdelerim hala yüksek sünek olduğu için karma sistem mi olacak?

    Eger 0.75 degerini saglayanazssaniz sınırli sunek sisteme gecmis olacaksiniz. Tum hesaplarinizi da sınirli ya gore duzenleyecekseniz. Yani R=4 ve sinirli sunek sistem…

  • aysayss

    Misafir
    15 Şubat 2019, 10:28

    Teşekkür ederim.