Sayın Çelikkollu Merhabalar
Asmolen bir yapıda güçlendirme yaparken yönetmelik bölüm 15 gereği performans hedefini sağlamamız yeterli midir? Yoksa buna ek olarak yeni tasarımda olduğu gibi performans hedefi ile beraber Madde 4.3.4.6 gereği perde şartını (Mdev>75Mo koşulunu) da sağlamak da gerekir mi?
İlginize şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla…
Merhaba,
Mevcut yapi hukumleri 15.bölumde belirtilmistir. 15.bolumdeki analizler mevcutta ne varsa ona gore yapilir ve binanin performansi ortaya cikar. Asmolen sistem de olsa yeni ilave bir durum söz konusu olmadigindan perde oranlariyla ilgili minimum sartlar mevcut yapilarin performans analizlerinde aranmaz TBDY2018 in 4.bolumunde sizinde bahsettiginiz o kurallar bölum basligida da belirtildigi uzere TASARIM ICIN HESAP ESASLARIDIR. Yani yeni yapi tasarimi yapiyorsaniz o bahsettiginiz kurallar gecerlidir… Sonuc olarak asmolen dosemeli sistemlerde dahil hangi mevcut yapiyi 15.bolume gore performans analizine sokarsaniz sokun perdelerle, ebatlarla ilgili kosullar aranmaz, mevcut ebatlarla sistemle hangi performans duzeyini sagladigi belirlenir, uygunluguna bakilir…