  • Gönderen sedat42 açık 5 Eylül 2024, 08:41

    2016  YILINDA RUHSATI ALINMIŞ 1. DERECE DEPREM BÖLGESİNDE BULUNAN 12 KATLI BİR BİNANIN SADECE ALT DÜKKAN TAVANI ASMOLEN OLARAK PROJELENDİRİLMİŞ DİĞER KATLARDAKİ DÖŞEMELER KİRİŞLİ, ZEMİN KAT ASMOLEN TAVAN UYGULAMASINI DEPREM RİSKİ AÇISINDAN DEĞERLENDİREBİLRMİSİNİZ? bİNA KOLONLARININ %50 Sİ PERDE BETON OLARAK OLUŞTURLMUŞ, FORE KAZIK UYUGULAMASI YAPILMIŞTIR
    İYİ ÇALIŞMALAR

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    5 Eylül 2024, 16:52

    2016  YILINDA RUHSATI ALINMIŞ 1. DERECE DEPREM BÖLGESİNDE BULUNAN 12 KATLI BİR BİNANIN SADECE ALT DÜKKAN TAVANI ASMOLEN OLARAK PROJELENDİRİLMİŞ DİĞER KATLARDAKİ DÖŞEMELER KİRİŞLİ, ZEMİN KAT ASMOLEN TAVAN UYGULAMASINI DEPREM RİSKİ AÇISINDAN DEĞERLENDİREBİLRMİSİNİZ? bİNA KOLONLARININ %50 Sİ PERDE BETON OLARAK OLUŞTURLMUŞ, FORE KAZIK UYUGULAMASI YAPILMIŞTIR
    İYİ ÇALIŞMALAR

    Bir zincirin  kapasitesini  en zayif halka belirler.  Asmolen dosemeli sistemler kirislerin yatik olmasi da  dusunuldugundedeprem davranislari iyi olmayan sistemlerdir. Depremde de asmolen yatik kirisli sistemler iyi sonuc vermemistir.