Yanıtları bulun, sorular sorun ve dünyanın dört bir yanındaki
topluluğumuzla bağlantı kurun.

Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Beton İçin Su Geçirimsizlik Katkısı

  • Beton İçin Su Geçirimsizlik Katkısı

    Gönderen Mühendislik Öğrencisi açık 12 Nisan 2024, 19:04

    Projede hesaba katılmayan su geçimsizlik katkıları beton dökümünde konulmak istenirse nasıl bir tutum sergilemeliyiz? Santral tarafından, şantiye şefi tarafından ve denetim tarafından alınan sorumluluk nedir?

    Öncesinde santrale bilgi verilmeli mi, yoksa beton şantiyeye geldiğinde prospektüsündeki miktar kadar konulabilir mi? Konulan katkı neticesinde su/çimento oranında herhangi bir değişiklik söz konusu olur mu? 11 metreküplük bir miksere 30 kg’dan iki bidon katkı konulması uygun olur mu?

    engineer_yildiz yanıtladı 2 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    13 Nisan 2024, 15:12

    Projede hesaba katılmayan su geçimsizlik katkıları beton dökümünde konulmak istenirse nasıl bir tutum sergilemeliyiz? Santral tarafından, şantiye şefi tarafından ve denetim tarafından alınan sorumluluk nedir?

    Öncesinde santrale bilgi verilmeli mi, yoksa beton şantiyeye geldiğinde prospektüsündeki miktar kadar konulabilir mi? Konulan katkı neticesinde su/çimento oranında herhangi bir değişiklik söz konusu olur mu? 11 metreküplük bir miksere 30 kg’dan iki bidon katkı konulması uygun olur mu?

    Katki  naddeleri  su/cimento  oranini  degistirmez dolayisiyla  dayanimi  etkilemez.  Her katki maddedi urun markasina gore ddgisik kullanim tarzlari vardir. Hangi  katkiyi  kullaniyorsaniz o urünun  kilavuzuna  harfiyen uymalisiniz.  Katki maddeleri kullanma talimatina gore  santiyede  mixere eklenebilecegi gibi ideali  beton talep  formunda  belirtmek ve  beton santralinden o sekilde  gelmesini saglamaktir.  Bahsettiginiz gibi  2 bidon katki 3 bidon katki diye  bir genelleme  yapamazssiniz.  Kullanfiginiz urün cindi ve markasina ve istediginiz sonuca gore bu oran degisir, mutlaka o ürünün  kilavuzuna uymalisiniz.

  • engineer_yildiz

    Misafir
    15 Nisan 2024, 13:44

    Kullanacağınız su geçirimsizlik katkısı “karışıma hava sürüklüyor” ise dayanımınızda düşüşe sebebiyet verecektir. Katkının  teknik föyünde “etkin madde dışındaki su miktarı” su/çimento oranınızı etkiler.
    Dikkat etmeniz gereken bir noktada: Katkılarında çalışabileceği en uygun beton sıcaklıkları vardır.
    Su geçirimsiz beton sadece katkı ile yapılması beklenmemelidir.
    2*60kğ/11m3=10,91kğ katkı/1m3 betonda
    10,91kğ katkı/XXX Çimento miktarı= Kullanılan katkı oranını verir. Teknik föyünden kontrol edebilirsiniz.