Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • Gönderen Mühendislik Öğrencisi açık 25 Eylül 2023, 15:46

    Merhaba hocam.

    Kitapta şu ifade geçiyor: yaygın olarak 300 dozlu beton kullanılır. Temellerde ve kütle betonlarında 250-300 dozlu; kiriş, kolon ve döşemelerde 300-350 dozlu beton kullanılır yazıyor. Temellerde dozajın düşmesinin nedeni nedir?

    engineer_yildiz yanıtladı 3 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    25 Eylül 2023, 17:33

    Merhaba hocam.

    Kitapta şu ifade geçiyor: yaygın olarak 300 dozlu beton kullanılır. Temellerde ve kütle betonlarında 250-300 dozlu; kiriş, kolon ve döşemelerde 300-350 dozlu beton kullanılır yazıyor. Temellerde dozajın düşmesinin nedeni nedir?

    Öncelikle şunu  hatırlatalim, dozaj artinca beton dayanimi  da artar diye bir kaide  yoktur. Beton kalitesini  su/cimento orani belirler. 500 dozajli C10 beton olabilir…

    Daha ziyade  şap gibi  ince, duzeltilmesii gerekli betonlarda  cimento miktari fazla olurr ki tesviyesi, baglayiciligi iyi olsun, iyi yerlessin,  duxgun yuzeyli olsun.  Ancak yuzey alani kucuk  elemanlarda  ise  tesviye/duzeltme/yerlesme problem yaratmaz  o yuzden nispeten daha duşük dozaj kullanilabilir. Artik beton santralinden dayanimli beton geliyor ve kullaniyorsunuz  bazende duruma gore katki katabiliyrsunuz.  Temelde niye az dizaj  nedeni tabiki ekonomik,  cimento demek para  demek.

  • engineer_yildiz

    Misafir
    26 Eylül 2023, 16:33

    Su/çimento oranı aynı olan karışımlarda dayanım olarak benzer değerler elde edilebilir fakat aralarında çimento dozajı yüksek olan karışım hem yerleşebililirliği (slump) daha iyidir, hemde çevresel etkilere karşı dayanımı daha iyidir.
    Betonun ayrışmadan Pompaj (pompalanabilme) durumuda dozajı etkiler.
    Betondaki agregaların boşluk miktarıda dozajı erkiler.
    Bu bahsettiklerim aynı w/c oranına sahip fakat farklı dozaj kullanımlarının sebeplarinden bazılarıdır.

    Not: aslında bir betonun dayanım için ihtiyaç duyduğu su miktarı çimentonun agırlığının %23 ü kadardır. Fazlası kıvam (slump) içindir.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi