  • Gönderen Statik00 açık 28 Şubat 2024, 08:26

    Hocam iyi çalışmalar. bir projede C30 temel atılması gerekirken c25 beton kullanılmış sadece temel betonunda. Bu projede 28 günlük sonuç beklenip dayanım sonuçları c30’a göre (gerekli formüller uygulandığı taktirde) sağlarsa veya 28 gün sonunda karot sonuçşarı c30′ betonunu sağlayacak şekilde çıkarsa devam edilebilir mi ?

    Buraya tadilat yapacak olsak performans yapacağız ancak temelin performansında gerilme ve zımbalama değerleri kontrol edilecek sadece. Yapının tamamında imal de edilmediği için performansı tüm yapıya yapmaya gerek var mı? Bu yapıda performans yapılan kısım için üniversite onayı gerekli mi nasıl bir prosedür incelenmeli ?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    28 Şubat 2024, 11:29

    Hocam iyi çalışmalar. bir projede C30 temel atılması gerekirken c25 beton kullanılmış sadece temel betonunda. Bu projede 28 günlük sonuç beklenip dayanım sonuçları c30’a göre (gerekli formüller uygulandığı taktirde) sağlarsa veya 28 gün sonunda karot sonuçşarı c30′ betonunu sağlayacak şekilde çıkarsa devam edilebilir mi ?

    Buraya tadilat yapacak olsak performans yapacağız ancak temelin performansında gerilme ve zımbalama değerleri kontrol edilecek sadece. Yapının tamamında imal de edilmediği için performansı tüm yapıya yapmaya gerek var mı? Bu yapıda performans yapılan kısım için üniversite onayı gerekli mi nasıl bir prosedür incelenmeli ?

    Merhaba,

    Anladigim kadariyla yapida sadece temel imal edilmis.

    Tbdy2018 de  yeni yapilacak yapilari kapsayan bölumler var birde  mevcut  imalatlari kapsayan 15.bolum var. Eger  betonarme bir imalatta beton dokulmusse aetik bu bolum 15.bolume dahildir ve 15.bolum sartlarina gore devam edilir. Sizin  ahsettiginiz olayda temel dokulmustur ve bu kisim q5.bolum hukumlerine tabidir.

    Konuyu  sirayla ele alalim, once  idari yonden sonra teknik yonden. Idari yonden ele aldigimizda  yapida  ruhsat eklerine aykiri bir  imalat goruyoruz, yani c30/37 beton yerine  yapiya c25/30 beton dokülmüs.  Bu sebeple  ruhsat ve eklerine aykiri imalattan  imar kanunu 32 ve 42 maddelerine gore yapi muhurlenmeli ve para cezasi uygulanmali.  Teknik  yonden bakallim 28 gun beklediniz numuneler c30/37 sonuclarini verdi, yapiya devam edebilirsiniz. Eger  numuneler bu degeri vermediyse temelden 3 adet karot alip(elinizde numune sonuclari olup olmamasi  onemli degil, esas olan yerindeki betonun durumu, kür durumu  ve 15.madde hukumleri) 15.bolume  gore bulacaginiz  beton dayanim degerini  temele  tanimlamak, artik  betonu bu ksbul etmek(mesela 26,8 mPa gibi) beton guvenlik katsayisini 1 tanimlamak ve bu sekilde  ust yapi yuklerini de  vererek temelin yeterliligine bakmak(kesit yeterliligi zimbalama dahil).  Eger temel yeterliyse yapiya  devam edersiniz, degilse  temelde islem yapmaniz gerekir. Yapinin tamami mevcut olmadigindan sadece temel icin tum yapi performans  analizine sokulmasi gerekmez, konunun  universiteyle vb ilgisi yok.