    Hw/lw>2 olması durumunda, her bir katta perde kesitlerinin taşıma gücü
    momentlerinin, perdenin güçlü doğrultusunda kolonlar için Denk.(7.3) ile verilen koşulu
    sağlaması zorunludur. Aksi durumda perde boyutları ve/veya donatıları arttırılarak deprem
    hesabı tekrarlanacaktır.

    Denk (7.3) ->  Mra + Mrü >= 1,2 (Mri + Mrj)

    Hocam normalde 7.3 teki koşul kolonların taşıma gücünün kirişlerin taşıma gücünden %20 fazla olmasıydı. Perdelerle ilgili olan maddede bu koşulun uygulaması nasıl yapılmaktadır?

    Teşekkürler..

    bayramtunali yanıtladı 6 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    4 Mayıs 2020, 05:51

    Hw/lw>2 olması durumunda, her bir katta perde kesitlerinin taşıma gücü
    momentlerinin, perdenin güçlü doğrultusunda kolonlar için Denk.(7.3) ile verilen koşulu
    sağlaması zorunludur. Aksi durumda perde boyutları ve/veya donatıları arttırılarak deprem
    hesabı tekrarlanacaktır.

    Denk (7.3) ->  Mra + Mrü >= 1,2 (Mri + Mrj)

    Hocam normalde 7.3 teki koşul kolonların taşıma gücünün kirişlerin taşıma gücünden %20 fazla olmasıydı. Perdelerle ilgili olan maddede bu koşulun uygulaması nasıl yapılmaktadır?

    Teşekkürler..

    Hw/lw >2 olan perdeler nispeten planda kisa olan perdelerdir, kaba tabirle kolona benzerler. (Hw=bina yuksekligi). Bu perdeleri kolon sayip uzun yonlerinde bildiginiz guclu kolon kontrolu yapacaksiniz, yada guclu perde kontrolu diyelim artik ne derseniz. Bu kontrol sadece perdenin uzun yon dogrultusunda yapilacak. Binaniz 15 metre diyelim, perde uzunlugunuz 3 metre diyelim. 15/3=5  >2 bu perde de (GUCLU PERDE KONTROLU YAPACAKSINIZ). Ayni guclu kolon kontrolu gibi. Bu  dugum noktasinda, alttaki perdenin ust moment kapasitesi ile ustteki perdenin alt moment kapaditesini toplayacaksiniz, bu dugum noktasina birlesen soldaki kirisi ile sagdaki kiris moment kapasite toplamlarina boleceksiniz ve sonuc 1.2  den buyuk cikacak/cikmak zorunda. Bildiginiz guclu kolon kontrolu(yada guclu perde kontrolu). Saglamiyorsa perdeniz yetersizdir, perdenizi buyuteceksiniz yada mumkunse donatisini artiracaksiniz. Hw/lw/2 olan her perdede bu mutlaka saglanmali…

  • bayramtunali

    Misafir
    5 Mayıs 2020, 23:49

    Hw/lw >2 olan perdeler nispeten planda kisa olan perdelerdir, kaba tabirle kolona benzerler. (Hw=bina yuksekligi). Bu perdeleri kolon sayip uzun yonlerinde bildiginiz guclu kolon kontrolu yapacaksiniz, yada guclu perde kontrolu diyelim artik ne derseniz. Bu kontrol sadece perdenin uzun yon dogrultusunda yapilacak. Binaniz 15 metre diyelim, perde uzunlugunuz 3 metre diyelim. 15/3=5  >2 bu perde de (GUCLU PERDE KONTROLU YAPACAKSINIZ). Ayni guclu kolon kontrolu gibi. Bu  dugum noktasinda, alttaki perdenin ust moment kapasitesi ile ustteki perdenin alt moment kapaditesini toplayacaksiniz, bu dugum noktasina birlesen soldaki kirisi ile sagdaki kiris moment kapasite toplamlarina boleceksiniz ve sonuc 1.2  den buyuk cikacak/cikmak zorunda. Bildiginiz guclu kolon kontrolu(yada guclu perde kontrolu). Saglamiyorsa perdeniz yetersizdir, perdenizi buyuteceksiniz yada mumkunse donatisini artiracaksiniz. Hw/lw/2 olan her perdede bu mutlaka saglanmali…

    Çok teşekkürler hocam..cevap yeterince açıklayıcı olmuş