Betonarme Yapıların Sadece FRP Kullanılarak Güçlendirilmesi
Hocam iyi çalışmalar dilerim. Biliyorsunuz TBDY 2018 yönetmeliğimiz FRP’ler konusunda fazlasıyla güvenli sonuçlar verdiğinden ekonomik olmayan sargı sayılarıyla karşılaşıyoruz bu nedenle yapılarda kullanmakta sorun yaşıyoruz.
Teknik Dergi’de yayınlanan ”Yetersiz Betonarme Kolonlar için Lifli Polimer Güçlendirme Tasarım Kurallarının İrdelenmesi” çalışmasında kolonların öteleme oranları, donatı oranı ve eksenel yük oranına bağlı olan bir formül geliştirilmiş gerekli sargı miktarı için. Çalışmada deney olarak eğilme kolonları kullanılıyor ve sargı yanal yönde olmasına rağmen kolonların eğilme dayanımını çok ciddi seviyelerde arttırıyor.
Size sorum şu; Performans analizi yapılmış bir yapının tüm kolonlarının öteleme oranları, donatı miktarları ve eksenel yük oranları tespit edilip, çalışmadaki formülü sağlayacak şekilde sargılanması yapı güvenliğini ne derecede sağlar?
Örnek veriyorum analiz sonrası öteleme miktarı 25cm olarak tespit edilen bir kolon, çalışmada verilen formüller kullanılarak 50cm öteleme kapasitesi sağlayacak şekilde sargılansa, deprem anında bu kolonun yeterli performans sağlayacağından emin olabilir miyiz? Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Şimdiden teşekkür ederim.
Bahsi geçen çalışmanın linkini sizinle paylaşıyorum:
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.