Betonarme Yapımı Devam Eden Bina Hakkında Tavsiye
2 yıl kadar önce çizimini yaptığım proje şu anda yapım aşamasında ve bodrum zemin 1.katları yapıldı 2.katın demirleri döşeniyor o zamanlar analiz ettiğimde duvar yüklerini projeye uygun olarak çizmeyip tüm kirişlerde duvar yükü olarak almıştım ama bugün mimariye uygun çizip kontrol ettiğimde özellikle döşeme üzerine gelen duvarlardan dolayı kat bazında bazı kiriş ve döşemelerde donatı eksikliği hatası alıyorum. 2. ve 3.katları revize ettim imalatında donatılar eklenecek ama bodrum zemin ve 1.kat betonları döküldüğü için donatılara müdahele edilememekte. Her katta yaklaşık 8-9 kirişte ve 2-3 döşemede donatı yetersizliği var en kiritik 2 kirişte programın hesapladığı 1.4g+1.6q kombinasyonu için gereken sol üst donatı 5.7cm2 iken bende 4.5cm2 donatı bulunuyor diğer kirişlerde yetersiz donatı 0.3-0.4cm2 mertebesinde döşemelerde de açıklıkta donatı eksikliği yok ama sol üst ve sağ üst takviyelerde eksiklikler var. Kolon ve perdelerde donatı eksikliği yok performans analizi yaptığımda ise gevrek eleman bulunmuyor kontrollü hasar çıkıyor bina donatı eksikliği olan elemanların sehim ve çatlak değerlerini kontrol ettim onlarda da problem yok. İleride donatı eksikliği olan kirişlerde ve döşemelerde ne gibi problemler meydana gelir ne yapılması gerekiyor tavsiyelerinize ihtiyacım var hocam iyi çalışmalar