    2 yıl kadar önce çizimini yaptığım proje şu anda yapım aşamasında ve bodrum zemin 1.katları yapıldı 2.katın demirleri döşeniyor o zamanlar analiz ettiğimde duvar yüklerini projeye uygun olarak çizmeyip tüm kirişlerde duvar yükü olarak almıştım ama bugün mimariye uygun çizip kontrol ettiğimde özellikle döşeme üzerine gelen duvarlardan dolayı kat bazında bazı kiriş ve döşemelerde donatı eksikliği hatası alıyorum. 2. ve 3.katları revize ettim imalatında donatılar eklenecek ama bodrum zemin ve 1.kat betonları döküldüğü için donatılara müdahele edilememekte. Her katta yaklaşık 8-9 kirişte ve 2-3 döşemede donatı yetersizliği var en kiritik 2 kirişte programın hesapladığı 1.4g+1.6q kombinasyonu için gereken sol üst donatı 5.7cm2 iken bende 4.5cm2 donatı bulunuyor diğer kirişlerde yetersiz donatı 0.3-0.4cm2 mertebesinde döşemelerde de açıklıkta donatı eksikliği yok ama sol üst ve sağ üst takviyelerde eksiklikler var. Kolon ve perdelerde donatı eksikliği yok performans analizi yaptığımda ise gevrek eleman bulunmuyor kontrollü hasar çıkıyor bina donatı eksikliği olan elemanların sehim ve çatlak değerlerini kontrol ettim onlarda da problem yok. İleride donatı eksikliği olan kirişlerde ve döşemelerde ne gibi problemler meydana gelir ne yapılması gerekiyor tavsiyelerinize ihtiyacım var hocam iyi çalışmalar

    mrizakaya cevap verdi 5 gün, 11 saat önce 2 Üyeler · 4 Yanıtlar
  • 4 Yanıtlar
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    2 Ocak 2026, 09:02'de

    Once genel bir kaç şey yazacağım, sonra soru özelinde cevap vereceğim.

    Tasarım yaparken, duvar yükleri mimari baz alınarak verilir. Emniyette kalayim tüm duvarlara yük vereyim, bu duvar yukünu döseme hareketli yükünü 200kg/metrekare artirarak modelleyeyim gibi davranislar yanliştir. Duvar dosemede bile oksa duvarin oturdugu yere cizgisel duvar yuku tanimlanmali ve gercek moment diyagrami elde edilmelidir.

    Soru özeline gelince:

    Yeni yapi tasarim hesap teknikleri ile mevcut yapi hesap teknikleri farklıdir(TBDY2018 yonetmeliginde). Dolayidiyla betonu dökülmüs mevcut yerlerde donatilari kitleyip yeni yapiymis gibi analiz yaomak ve buna gorede donati eksik/donati fazla diye hüküm vermek bir sey ifade etmez ve yok hükmundedir. Sizin bu binanizda da mevcut kisimlari kapsayan performans analizi gerekir(sizde oyle yapmissiniz, binaya uygun performans analizini ugguladiginizi düsündum ve o baglamda cevap verdim). Analiz neticedi Kontrollu Hasara da ulasmissiniz. Bu durumda tasarim depremi binaya etkidiginde binanizda yonetmelige gore gevrek kirilma olmayacak, buyuk momentlerin olustugu mesnet üst bolgelerinde mesnet donatilariniz akacak ve plastik mafsallar okusacak(yani hasar olacak ve gozle goreceksiniz) ama bina yikilmayacak, herkes binayi can kaybi olmadan tahliye edebilecek, kisaca can guvenliginj saglamis olacaksiniz. Bu durum TBDY2008 in istedigi durum. Yani verdiginiz bilgilere gore endiselenmenizi gerektirecek bir durum yok…

  • mrizakaya

    Üye
    17 Ocak 2026, 15:03'de

    Peki hocam mesnet bölgelerindeki donatı eksiklerinin mantığını anladım ama bazı kirişlerde düşey yükte 1.4g+1.6q açıklık donatılarında eksiklik var performans analizi deprem altında binanın davranışını inceliyor. Bu binanın düşey yükler altında deprem olmadan kirişlerin ve döşemelerin sağlıklı kalabileceğini nasıl anlayabiliriz ? Performans analizi yapmış olmak deprem kuvvetleriyle beraber düşey yükte de binanın sağlıklı olduğunu bize gösterir mi ? Ya da bu bina dışında başka performans analizi yaptığım binalarda var 25 yıllık 30 yıllık binalar kullanım amacı değiştirilecek eğitim binasına dönüştürülecek iç dizaynı değişecek, duvar eklemeleri yapılacak, hareketli yükü 0.5 t/m2 ye çıkacak, çatısı değişecek. Bu binaya performans analizi yaptığımda (nonlineer analiz, yeni yapılacak eklemelerle beraber) kontrollü hasar alıyorum ama program önce tbdy2018 e göre analiz edip daha sonra performans analizi yapıyor bende tbdy2018 e göre incelediğimde donatılarda ciddi eksiklikler var tbdy2018 in yeni bina tasarım esaslarının mevcut bina analizinde yok hükmünde olduğunu biliyorum. c20 beton ve s220 çelik kullanılmış karot beton sonucu c18. Özetle merak ettiğim konu mevcut bir binada binanın düşey yüklerini arttırarak yapılan performans analizi bize düşey yükler altında da binanın sağlam olduğunu gösterir mi ? Nispeten deprem riski düşük bir bölgede yaşadığım için bazen tasarımda düşey yük kombinasyonları depremli kombinasyonlar daha kritik çıkabiliyor o yüzden bu konuda beni bilgilendirirseniz çok sevinirim.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    19 Ocak 2026, 08:37'de

    Performans analizinde kullandiginiz kombinasyonlarda düşey yüklerde bulunmakta.Ayrica kiris orta bolgelerindeki mafsallasmada dikkate alinmajta/alinmali. Dolayisiyla binaniza uygun itme analizi yaptiginizda cikan sonuç düsey yukleride kapsar…

  • mrizakaya

    Üye
    19 Ocak 2026, 15:07'de

    Peki hocam döşemelerin performans analizi bildiğim kadarıyla yok döşeme üzerinde arttırılan düşey yüklerle beraber döşemelerin bu yükleri sağlıklı taşıyıp taşıyamadığını nasıl anlayabiliriz ? Yönetmeliğin bu konuda bize gösterdiği yol nedir ?