Merhaba hocam binada a3 düzensizliği mevcutsa da yinede kat başına yaklaşık 0.10 ile 0.15 arasında bir yaklaşık hesapla periyot hesabı yapabilir miyiz yapının girintili çıkıntılı olması periyodunu etkiler mi ayrıca rijit kat olması yapının 1 kat eksikmiş gibi hareket edeceğini o katın zeminle beraber hareket edeceğini belirtmiştiniz o zaman periyodunu yaklaşık hesaplarken bodrum katı saymayacak mıyım teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim
Bahsettigim bu yaklaşık hesapla periyod hesabi yapabilirsiniz, ama bu kafanizda bir yaklaşık deger oluşsun diye, mertebe canlansin diye verdigim bir deger. Tabiki binanin perde/cerceve olmasi, rijit diyafram olması/olmamasi, yuklemeler gibi durumlar periyodu degistirir. Eger bodrum kat rijitse burada oteleme sifir alinabilir ve ust katlardan itibaren kat sayisini dikkate alabilirsiniz.
Ampirik bir periyod hesabi da tbdy de verilmis durumdadir, isterseniz bunu da uygulayabilirsiniz
T= Ct x (Hn)^3/4
Burada Ct tasiyici sistemle ilgilidir. Betonarme cerceve ise Ct=0,1, perde/cerceve ise Ct=0.07, caprazli celik cerceve ise Ct=0.08 dir. Hn ise bina yuksekligidir, bu yukseklik rijit bodrum udtunden olculur, rijit bodrum varsa yukarida birttigim uzere otelenmeyeceginden periyod hesabina girmez.bina yuksekliginin (3/4) üssü ile tasiyici sistem katsayisini carparsaniz yine yaklaşık bina periyodunu bulabilirsiniz, unutmayin bunlar yaklasık degerlerdir. Ikinci verdigim ampirik formul tbdy2018 de de yajlaşık formul olarak yer alır.(TBDY2018 Madde 4.7.3, denklem 4.27)