    Merhabalar hocam,

    İnceledigim bir projede bodrum(3mt)+zemin(4.5mt)+4kat(3.2) bir yapının hakim periyodu 1.09 sn gelmekte.Bu değer 5 katlı bir yapı için yüksek değil mi?Sizce bu ssekilde etkin rijitligi dusuk bir modelleme yapılabilir mi? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim

    Ahmet Celikkollu cevap verdi 2 haftalar, 1 gün önce 2 Üye · 1 Cevap
  • 1 Cevap
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    29 Nisan 2025, 17:39'de

    Kat yukseklikleri farkli. 4.5 metre yuksekliginde katiniz var. Biliyorsunuz 2018 e gore bulunan bu periyot catlamış kesit durumunda bulunan deger. Periyotta 2 unsur onemli. Birincisi yukleme, ikincisi rijitlikler(rijitligin icinde yukseklikte etken) Eger goreli oteleme kontrolleriniz sinır degerlerin altindaysa periyot yuksek/alcak demek pek dogru olmayabilir. Dolayisiyla periyotlarin yaninda öteleme kontrollerinede bakmalisiniz. Otelemelerde sinır degerlere yakinsa binanin daha kucuk periyoda sahip olmasi dusunulebilir.