MERHABALAR HOCAM,
DÜKKANLI ASMA KATLI BİR PROJEMİZ VAR. BODRUM TAVAN VE ASMA KAT TAVANI ÇİFT YÖNLÜ ASMOLEN DÖŞEME, DİĞER KATLAR KİRİŞLİ PLAK DÖŞEME YAPILMAK İSTENİYOR. AYNI YAPIDA FARKLI DÖŞEME TİPLERİ KULLANMAMIZ UYGUN MUDUR.? BUNUN İÇİN ÖZELLİKLE YAPILMASI GEREKEN BİRŞEY VARMIDIR? OKUDUĞUM BAZI YORUMLARDA R KATSAYISINI EN OLUMSUZ ŞEKİLDE ALMALIYIZ DENİLİYOR. DEPREM SIRASINDA HER DÖŞEME FARKLI HAREKET EDECEĞİ VE HESAPLAMALARI FARKLI OLDUĞUNDAN SİSTEM ÇÖZÜMÜ PEK UYGUN GÖZÜKMÜYOR. YÖNETMELİKTE DE BUNUNLA İLGİLİ AÇIK NET BİR MADDE YOK.
2.SORUM İSE AYNI KATTA FARKLI DÖŞEME TİPLERİ UYGULANABİLİR Mİ?
Merhaba,
Ayni binada farkli katlarda farkli döseme tipi kullanilabilecegi gibi, ayni katta da farkli doseme tipi kullanilabilir.Bu durumlarda kullandiginiz doseme tipine taziyici sistem suneklik duzeyini ayni secmeniz, BYS izin verilen siniri en namusait olani secmeniz ve R katsayisini da sistem genelinde en dusuk olani secmeniz gerekir. Ornegin bir yapida asmolen ve plak doseme kullaniyorsanizyapida perde sartlari(min 0.75) karma sistem zorunlulugu gibi sartlar tum sistemi baglar. Bunkar tasiyici sistemlerdir ve yonetmelik esaslari belirler, dolayisiyla noktasal olarak her konu yonetmelijte yer almaz, gerekte yoktur. Ayni kattada fari doseme tipleri uygulanabilir, cok genis bir acikliktir, jaset bir dosrme dusunebilirsiniz, ayni jattaki diger dosemeleri plak dusunebilirsiniz. Farkli doseme tiplerinin yuk dagilimini sartlarina gore yaptiginizda cekinmeniz gerekmez. Her doseneyi, jati ayni doseme sistemiyle bile yapsaniz farkli otelenmelerle karsilasirsiniz. Muhim olan modelinizin yerindeki imalati yansitmasi ve dogru teknikle hesaplanmasidir. Her zaman ideal tasiyici sistemler okusturulamaz.