Merhaba Hocam.
Şantiye şefliğini yapacağım 10 katlı konut projesinin statik projesini incelemekteyim. Fotoğraf 1 de görüldüğü gibi kb632 kirişi perde ile tam bağlantı sağlamıyor. Kirişi bir kısmı perdenin dışında kalıyor. Kolon kiriş birleşim kesme güvenliğini hesapladığımda Ve:519kN (Vkol bilmiyorum) Vr:544 kN . Daha güvende kalma açısından imalatta perdenin sol ucunu aks çizgisine kadar uzatarak bj yi büyütmek doğru bir yaklaşım olur mu? Ya da projeyi aynen uygulamak mı doğru olur? (KB632:alt 2fi18,üst 2fi12 ilave 1fi18 KB633 kb632 ile aynı donatı. Foto 2 kirişin birleşme ölçüleri. Kuşatılmış kolon