BODRUM KAT PERDELERİ ARASINDA KALAN KOLONLARDA FİLİZ BOYLARI NASIL OLMALI?
Hocam merhabalar.
Hocam sizinle yorumunda sıkıntı yaşadığımız bir konuyu paylaşmak isterim. Bodrum katların rijit kat olmasını sağlayan çevre perdelerin arasında kalan kolonların donatı detayına baktığımızda temelden çıkan filizlerinin boyunun bodrum kat için perde filizi gibi bırakıldığı, TBDY-2018 (7.3.3.1) de belirtildiğinin dışında bir detay çizimi karşımıza gelmekte. Bu duruma perde ile sarılmayan iç kısıma gelen kolonlarda rastlanmamakta, onlar yeni yönetmeliğe uygun filiz boyları ile detaylandırılmaktadır.Bu durumun STA4Cad programına has olduğunu belirtmek isterim, mesela İDEcad paket programı bu tür bodrum çerçeve perdeleri içerisinde kalan kolonları ve diğer tüm kolonlar yine ”TBDY-2018 7.3.3.1 – Kolon boyuna donatılarının bindirmeli ekleri, kolonun serbest yüksekliğinin orta üçte birlik bölgesinde yapılacaktır.’ kuralına uygun şekilde tasarlandığını görmekteyiz.
Sizce ilkinde bahsettiğim perde başlığı filiz donatısı gibi kolon bindirme bölgesinin temel üstüne çekilmesi doğru bir uygulama olabilir mi?
İlginize şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar diler saygılarımı sunarım.
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.