Keyifli Forumlar

Yanıtları bulun, sorular sorun ve dünyanın dört bir yanındaki
topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • BODRUM KAT RİJİTLİĞİ

    Gönderen ue açık 4 Mart 2020, 13:33

    Merhaba Ahmet Bey,
    tamamı gömülü bir otopark yapım var. Bu yapının dört tarafı perdelerle çevrili.
    TBDY 2018 Madde 3.3.1.1 (a) da verilen şartı sağlıyor. Ancak yapının bodrum katlar dışında başka katı olmadığı için Tp,üst haliyle 0 oluyor. Bu da (b) maddesindeki Tp,tüm<1.1xTp,üst şartını sağlamıyor.
    Bu durumda yapıyı rijit bodrum kabul ederek çözebilr miyiz? Tamamı gömülü olduğu için Hn=0 alarak çözebilir miyiz?
    Yoksa Hn’i temel üstünden alıp R yi 7 alarak mı çözmek gerekir?
    Teşekkürler

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
  • 3 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    5 Mart 2020, 19:36

    Merhaba Ahmet Bey,
    tamamı gömülü bir otopark yapım var. Bu yapının dört tarafı perdelerle çevrili.
    TBDY 2018 Madde 3.3.1.1 (a) da verilen şartı sağlıyor. Ancak yapının bodrum katlar dışında başka katı olmadığı için Tp,üst haliyle 0 oluyor. Bu da (b) maddesindeki Tp,tüm<1.1xTp,üst şartını sağlamıyor.
    Bu durumda yapıyı rijit bodrum kabul ederek çözebilr miyiz? Tamamı gömülü olduğu için Hn=0 alarak çözebilir miyiz?
    Yoksa Hn’i temel üstünden alıp R yi 7 alarak mı çözmek gerekir?
    Teşekkürler

    Merhaba,

    Yonetmelikte gecen rijit bodrum kat taniminin, ilgili  katin toprak altinda kalip/kalmamasi ile ilgisi yoktur. Buradaki kabul, en alttaki kat/katlarin ust katlara oranla daha rijit olmasi ile ilgilidir, yani iki farkli dinamik ozellige sahip yapi kisimlarinin birada bulunmasi ile ilgilidir. Tekrar soyleyeyim, topraga gomulu oluo olmamasi ile ilgili degildir. Sizin yapiniz, tek bir yapi ve tek bir dinamik ozellige sahip, dolayisiyle rijit bodrum katla bir ilgisi yok. Suneklik durumuna bakip, perdelerin moment almadina bakip R=7, R=6  gibi (yuksek sunek) deger kullanacaksiniz. Rijit bodrum katla kafanizi karistirmayin, yapinizin konuyla ilgisi yok.

  • ue

    Misafir
    7 Mart 2020, 12:02

    Hocam, öncelikle cevabınız için teşekkürler.
    Bazı hocalarımız tamamı gömülü yapılar için, R≤4 ve sınırlı sünek alınarak çözülebileceğini önermiştir. Tabiiki binanın kütlesi ve zemin deprem etkileri beraber hesaba katılarak. 
    Bu konu hakkında fikriniz nedir?
    Tekrardan teşekkürler

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    7 Mart 2020, 20:36

    Hocam, öncelikle cevabınız için teşekkürler.
    Bazı hocalarımız tamamı gömülü yapılar için, R≤4 ve sınırlı sünek alınarak çözülebileceğini önermiştir. Tabiiki binanın kütlesi ve zemin deprem etkileri beraber hesaba katılarak. 
    Bu konu hakkında fikriniz nedir?
    Tekrardan teşekkürler

    Tamami gömülü yapilarda, bina zemin ile birlikte hareket eder. Bu durumda atalet kuvveti yani deprem kuvveti bile ORTAYA CIKMAZ.  Deprem kuvveti yani atalet kuvveti tamami toprak altinda olan yapilarda olusmaz. Cunku, adeta bu gomülu yapiniz zeminin bir parcasi gibi hareket eder/edebilir. Dolayisiyle bahsettigim bu durumuda  dikkate alarak R=4 almanin acimasızlik oldugu kanaatindeyim.