  • Gönderen slmn açık 28 Eylül 2022, 09:11

    Merhaba, bodrum katta 1.5 m yüksekliğinde, 7*4m havuz tasarlıyoruz, teknik hacimle havuzu ayırmak için  panel geçmek şartı var mı, duvarlar yanal yükü taşıyabilir mi, arkadaşlarla farklı görüşe sahibiz

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 4 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    28 Eylül 2022, 09:52

    Merhaba, bodrum katta 1.5 m yüksekliğinde, 7*4m havuz tasarlıyoruz, teknik hacimle havuzu ayırmak için  panel geçmek şartı var mı, duvarlar yanal yükü taşıyabilir mi, arkadaşlarla farklı görüşe sahibiz

    Merhaba,

    1.5  metre yuksekligindeki su  ucgen seklinde maximum en altta olma uzere  p=(gama) x h  kadar yani 1 t/m3 x 1.5 m=  1.5 t/m2,  yani metretul basina 1.5 t/m lik kuvvet uygular.En ustte kuvvet sıfırdir, tabanda 1.5 t/m dir(metre basina).  Maximum moment hesaplandiginda etki noktasi altran 1/3  oldugundanM = (1,5 x 1.5/2 × 0,5m=  0,57 tm civarindadir(1 metrelik kisimda).  Deprem durumunda suyun calkalanmasi,yani suyun dinamik etkisi dusunuldugunde kesit tesiri 1,40 ile artirilabilir. Yani 0.57 x 1,40= 0.80 tm lik bir maximum moment olusur. Eger tuglalar yigma tugla degilse ve  kullanilan harc ve  iscilik kotu ise, bu sartlarda  duvar orulurse bu moment etkisinde duvar hasar gorur. Bu yuzden riske girmeden basit bir betonarme duvar yapmak daha  iyi  olur/gereklidir. Ayrica  yalitimda isin icine girfiginde betonarme duvar mantiklidir.