Merhaba, bodrum katta 1.5 m yüksekliğinde, 7*4m havuz tasarlıyoruz, teknik hacimle havuzu ayırmak için panel geçmek şartı var mı, duvarlar yanal yükü taşıyabilir mi, arkadaşlarla farklı görüşe sahibiz
Merhaba,
1.5 metre yuksekligindeki su ucgen seklinde maximum en altta olma uzere p=(gama) x h kadar yani 1 t/m3 x 1.5 m= 1.5 t/m2, yani metretul basina 1.5 t/m lik kuvvet uygular.En ustte kuvvet sıfırdir, tabanda 1.5 t/m dir(metre basina). Maximum moment hesaplandiginda etki noktasi altran 1/3 oldugundanM = (1,5 x 1.5/2 × 0,5m= 0,57 tm civarindadir(1 metrelik kisimda). Deprem durumunda suyun calkalanmasi,yani suyun dinamik etkisi dusunuldugunde kesit tesiri 1,40 ile artirilabilir. Yani 0.57 x 1,40= 0.80 tm lik bir maximum moment olusur. Eger tuglalar yigma tugla degilse ve kullanilan harc ve iscilik kotu ise, bu sartlarda duvar orulurse bu moment etkisinde duvar hasar gorur. Bu yuzden riske girmeden basit bir betonarme duvar yapmak daha iyi olur/gereklidir. Ayrica yalitimda isin icine girfiginde betonarme duvar mantiklidir.