Bodrum Katta Yaptığım Değişiklik En Üst Kat Kirişini Etkiliyor.
Merhabalar.
Sta4CAD yazılımı ile çalışıyorum.
Bir projemde bodrum katta perdemin kalınlığı 25 cm den 30 cm e çıkardım. Geri kalan ayarlarına dokunmadım. En üst katta kirişlerimde sehim uyarısı almaya başladım.
Bir önceki hesaba göre fazladan moment oluşmuş ve donatıları arttırmış. Yüklerimi, döşeme tipini vs. kontrol ettiğimde herhangi bir farklı yükleme ile karşılaşmadım.
Bunun neden olacağına dair bir fikriniz var mıdır acaba?
İyi günler. İyi çalışmalar.
Saygılarımla.Edit: GÖRSEL Eklendi.
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.