  • Gönderen goruggio açık 28 Mart 2024, 07:08

    Ahmet Bey selamlar.
    Projemiz eğimli bir arazide. Bodrum katın sadece arka bölümündeki kolonların aralarına perde tanımlanmış ve üstteki döşemelerin birer kenarı doğrudan bu perdelere bağlanıyor. Ancak projede bu perdelerin kolonlar ile bir bağlantısı görünmüyor. Tevziler perde kenarlarında gönyeli şekilde bırakılmış.
    2 sorum olacak.

    1-Bu donatıların kolonlarla birleşmesi gerekmez mi? Birleşmesi ya da birleşmemesi bir fark oluşturur mu? Eğer birleşmeyecekse beton dökerken de kolonlarla perdelerin arasına dilatasyon bırakılmalı mı?

    2- Uygulamada önce bu perdelerin betonlarının dökülmesi planlanıyor. Sonra üst katın kalıbına geçilecek. Döşeme ile perde bağlantısının sağlanabilmesi için bu uygulama en sağlıklı şekilde nasıl yapılabilir? Kat yüksekliği 3 metre. Kolon ve perdeleri 2,50 yüksekliğinde döküp perdelerin 50 santimlik üst bölümünü kiriş ve döşeme ile birlikte dökmek uygun olur mu?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    28 Mart 2024, 11:46

    Ahmet Bey selamlar.
    Projemiz eğimli bir arazide. Bodrum katın sadece arka bölümündeki kolonların aralarına perde tanımlanmış ve üstteki döşemelerin birer kenarı doğrudan bu perdelere bağlanıyor. Ancak projede bu perdelerin kolonlar ile bir bağlantısı görünmüyor. Tevziler perde kenarlarında gönyeli şekilde bırakılmış.
    2 sorum olacak.

    1-Bu donatıların kolonlarla birleşmesi gerekmez mi? Birleşmesi ya da birleşmemesi bir fark oluşturur mu? Eğer birleşmeyecekse beton dökerken de kolonlarla perdelerin arasına dilatasyon bırakılmalı mı?

    2- Uygulamada önce bu perdelerin betonlarının dökülmesi planlanıyor. Sonra üst katın kalıbına geçilecek. Döşeme ile perde bağlantısının sağlanabilmesi için bu uygulama en sağlıklı şekilde nasıl yapılabilir? Kat yüksekliği 3 metre. Kolon ve perdeleri 2,50 yüksekliğinde döküp perdelerin 50 santimlik üst bölümünü kiriş ve döşeme ile birlikte dökmek uygun olur mu?

    Merhaba,

    Sorularinizin cevabi şu  sekilde

    1…Bahsettiginiz perdeler kolonlarda birlesik  olarakta modellenip tasarlsnabilir,  yada sizin projenizde oldugu  gibi  kolonkarla irtibatsiz okarakta  tasarlanabilir, bu muellifin indiyatifinde olan bir durum murllif ayri tasarlamis ve paftalari duzenlemis, uygulamada da  perde yatay donatilari  projeye uygun olarak  kolonkara gecmemeli yani kolonlara yuk  aktarimi yapmamali, kolonlarla  perde arasinda dilatasyon birakabilirsiniz birakmadan beton dokersenizde dilatasyon kendiliginden olusur ve o birlesim bolgesi yani  donatisiz bolgenin hemen catladigini gorursunuz(kolon ile perdenin birlestigi yuzey).

    2…  Gerekli  iskeleyi kurduktan sonra kolon ve perdeler dokulup ikinci asamada bahsettiginiz gibi  kiris  ve dosemeler dokulebilir.